目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8.6 消防器材
	8.6.1 下列场所应设置移动式泡沫灭火器及砂箱等消防器材:
	    1 绝缘油和透平油的露天油罐附近;
	    2 绝缘油和透平油的厂内油罐室或厂外油罐室出入口处;
	    3 室内充油设备室的出入口处; 
	    4 室外变电站、开关站内充油设备附近。
	8.6.2 下列场所应设置移动式灭火器:
	    1 各类机电设备用房;
	    2 主厂房各机组段和安装场;
	    3 穿越各机组段之间的架空电缆通道,按每个机组段集中设置;
	    4 电缆室、电缆隧道的出入口处;
	    5 起重机的驾驶室。
	8.6.3 电缆室、电缆隧道的出入口和分隔处应配备呼吸器,且数量不应少于2个;控制室应配备正压式呼吸器,且数量不应少于4个。
	8.6.4 水利工程各生产场所灭火器的配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的规定。
条文说明
    
	8.6.1 对带油的设备,要求配置移动式泡沫灭火器及砂箱等消防器材。 
	8.6.2 本条要求根据物质及其燃烧特性,配置合适类型的移动式灭火器。
	    (1)各类机电设备用房,只要室内布置机电设备,均需设置移动式灭火器。
	    (2)各类起重机在运行过程中可能起火的部位,主要是电机或轴承油箱。对这种行走设备,利用固定式灭火设施灭火通常比较困难。为及时扑救可能发生的火灾,起重机上要求配备手提式灭火器,由司机直接灭火。 
	    (3)本条规定了在各机组段的架空电缆通道附近集中设置移动式灭火器。鉴于目前电缆大多数采用架空敷设,且都为无油电缆,故无需设置砂箱。
	8.6.3 电缆燃烧时释放的黑烟里含有大量有毒的氯化氢气体,所以应配备防毒面具。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:8.5 自动灭火系统
 - 下一节:9 通风、采暖和防排烟
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 火灾危险性分类和耐火等级
 - 4 总体布置
 - 4.1 防火间距
 - 4.2 消防车道和救援设施
 - 5 建筑物
 - 5.1 防火分区
 - 5.2 安全疏散
 - 6 电气设备
 - 6.1 室外电气设备
 - 6.2 室内电气设备
 - 6.3 电缆
 - 7 绝缘油和透平油系统
 - 8 消防给水及灭火设施
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 给水设施
 - 8.3 室外、室内消防给水
 - 8.4 消火栓
 - 8.5 自动灭火系统
 - 8.6 消防器材
 - 9 通风、采暖和防排烟
 - 9.1 通风、采暖
 - 9.2 防排烟
 - 10 消防电气
 - 10.1 消防供电
 - 10.2 消防应急照明、疏散指示标志
 - 10.3 火灾自动报警系统
 - 10.4 防雷接地
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475