6.6 柴油发动机系统
6.6.1 柴油发电机的油箱应设置快速切断阀,油箱不应布置在柴油机的正上方。
6.6.2 柴油机排气管的室内部分,应采用不燃烧材料保温。
6.6.3 柴油机曲轴箱宜采用正压排气或离心排气;当采用负压排气时,连接通风管的导管应设置钢丝网阻火器。
    
      
6.6.2 柴油机排气管的室内部分,应采用不燃烧材料保温。
6.6.3 柴油机曲轴箱宜采用正压排气或离心排气;当采用负压排气时,连接通风管的导管应设置钢丝网阻火器。
条文说明
    6.6.1 设置快速切断阀是为防止油系统漏油或柴油机发生火灾事故时能快速切断油源。日用油箱不应设置在柴油机上方,以防止油品漏到机体或排气管上而发生火灾。
6.6.2 柴油机排气管的表面温度高达500℃~800℃,燃油、润滑油若喷滴在排气管上或其他可燃物贴在排气管上,就会引起火灾,6.6.1设置快速切断阀是为防止油系统漏油或柴油机发生火灾事故时能快速切断油源。日用油箱不应设置在柴油机上方,以防止油品漏到机体或排气管上而发生火灾。
6.6.3 四冲程柴油机曲轴箱内的油受热蒸发,易形成爆炸性气体,为了避免发生爆炸危险,一般采用正压排气或离心排气。也有用负压排气的,即用一根金属导管,一头接曲轴箱,另一头接在进气管的头部,利用进风的抽力将曲轴箱里的油气抽出,但连接风管头的导管应装置铜丝网阻火器,以防止回火发生爆燃。
- 上一节:6.5 汽轮发动机
 - 下一节:6.7 变压器及其他带油电气设备
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 燃煤电厂建(构)筑物的火灾危险性分类、耐火等级及防火分区
 - 4 燃煤电厂厂区总平面布置
 - 5 燃煤电厂建(构)筑物的安全疏散和建筑构造
 - 5.1 主厂房的安全疏散
 - 5.2 其他建(构)筑物的安全疏散
 - 5.3 建筑构造
 - 6 燃煤电厂工艺系统
 - 6.1 运煤系统
 - 6.2 锅炉煤粉系统
 - 6.3 锅炉烟风系统
 - 6.4 点火及助燃油系统
 - 6.5 汽轮发动机
 - 6.6 柴油发动机系统
 - 6.7 变压器及其他带油电气设备
 - 6.8 电缆及电缆敷设
 - 7 燃煤电厂消防给水、灭火设施及火灾自动报警
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 室外消防给水
 - 7.3 室内消火栓与室内消防给水量
 - 7.4 室内消防给水管道、消火栓和消防水箱
 - 7.5 水喷雾、细水雾、自动喷水及固定水炮灭火系统
 - 7.6 消防水泵房与消防水池
 - 7.7 消防排水
 - 7.8 泡沫灭火系统
 - 7.9 气体灭火系统
 - 7.10 气体惰化系统
 - 7.11 灭火器
 - 7.12 消防救援设施
 - 7.13 火灾自动报警、消防设备控制
 - 8 燃煤电厂供暖、通风和空气调节
 - 8.1 供暖
 - 8.2 空气调节
 - 8.3 电气设备间通风
 - 8.4 油系统通风
 - 8.5 运煤系统通风除尘
 - 8.6 其他建筑通风
 - 8.7 防烟与排烟
 - 9 燃煤电厂消防供电及照明
 - 9.1 消防供电
 - 9.2 照明
 - 10 燃机电厂
 - 10.1 建(构)筑物的火灾危险性分类及其耐火等级
 - 10.2 厂区总平面布置
 - 10.3 燃料系统
 - 10.4 燃气轮机
 - 10.5 消防给水、固定灭火设施及火灾自动报警
 - 10.6 其他
 - 11 变电站
 - 11.1 建(构)筑物火灾危险性分类、耐火等级、防火间距及消防道路
 - 11.2 建(构)筑物的安全疏散和建筑构造
 - 11.3 变压器及其他带油电气设备
 - 11.4 电缆及电缆敷设
 - 11.5 消防给水、灭火设施及火灾自动报警
 - 11.6 供暖、通风和空气调节
 - 11.7 消防供电、应急照明
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475