E.4 室内环境温度、湿度检测
E.4.1 空调房间室内环境温度、湿度检测的测点布置,应符合下列规定:
1 室内面积不足16m²,应测室内中央1点;16m²及以上且不足30m²应测2点(房间对角线三等分点);30m²及以上不足60m²应测3点(房间对角线四等分点);60m²及以上不足100m²应测5点(二对角线四分点,梅花设点);100m²及以上,每增加50m²应增加1个测点(均匀布置)。
2 测点应布置在距外墙表面或冷热源大于0.5m,离地面0.8m~1.8m的同一高度上;
3 测点也可根据工作区的使用要求,分别布置在离地不同高度的数个平面上;
4 在恒温工作区,测点应布置在具有代表性的地点。
E.4.2 舒适性空调系统室内环境温度、湿度的检测应测量一次。
E.4.3 恒温恒湿空调系统室内温、湿度的测试,应符合本规范第D.6节的规定。
- 上一节:E.3 空调水流量及水温检测
 - 下一节:E.5 室内环境噪声检测
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 风管与配件
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 主控项目
 - 4.3 一般项目
 - 5 风管部件
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 主控项目
 - 5.3 一般项目
 - 6 风管系统安装
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 主控项目
 - 6.3 一般项目
 - 7 风机与空气处理设备安装
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 主控项目
 - 7.3 一般项目
 - 8 空调用冷(热)源与辅助设备安装
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 主控项目
 - 8.3 一般项目
 - 9 空调水系统管道与设备安装
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 主控项目
 - 9.3 一般项目
 - 10 防腐与绝热
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 主控项目
 - 10.3 一般项目
 - 11 系统调试
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 主控项目
 - 11.3 一般项目
 - 12 竣工验收
 - 附录A 工程质量验收记录用表
 - A.1 通风与空调工程施工质量验收记录用表说明
 - A.2 通风与空调工程施工质量检验批质量验收记录表
 - A.3 通风与空调子分部分项工程质量验收记录表
 - A.4 通风与空调分部(子分部)工程的质量验收记录表
 - 附录B 抽样检验
 - 附录C 风管强度及严密性测试
 - C.1 一般规定
 - C.2 测试装置
 - C.3 漏风量测试
 - 附录D 洁净室(区)工程测试
 - D.1 风量和风速的检测
 - D.2 室内静压的检测
 - D.3 高效空气过滤器的泄漏检测
 - D.4 室内空气洁净度等级的检测
 - D.5 室内浮游菌和沉降菌菌落数的检测
 - D.6 室内空气温度和相对湿度的检测
 - D.7 气流流型的检测
 - D.8 室内噪声检测
 - D.9 室内自净时间的检测
 - 附录E 通风空调系统运行基本参数测定
 - E.1 风管风量测量
 - E.2 风口风量测量
 - E.3 空调水流量及水温检测
 - E.4 室内环境温度、湿度检测
 - E.5 室内环境噪声检测
 - E.6 空调设备机组运行噪声检测
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475