目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
9.2 主控项目
	9.2.1 空调水系统设备与附属设备的性能、技术参数,管道、管配件及阀门的类型、材质及连接形式应符合设计要求。
	    检查数量:按Ⅰ方案。
	    检查方法:观察检查、查阅产品质量证明文件和材料进场验收记录。
	9.2.2 管道的安装应符合下列规定:
	    1 隐蔽安装部位的管道安装完成后,应在水压试验,合格后方能交付隐蔽工程的施工。
	    2 并联水泵的出口管道进入总管应采用顺水流斜向插接的连接形式,夹角不应大于60°。
	    3 系统管道与设备的连接应在设备安装完毕后进行。管道与水泵、制冷机组的接口应为柔性接管,且不得强行对口连接。与其连接的管道应设置独立支架。
	    4 判定空调水系统管路冲洗、排污合格的条件是目测排出口的水色和透明度与入口的水对比应相近,且无可见杂物。当系统继续运行2h以上,水质保持稳定后,方可与设备相贯通。
	    5 固定在建筑结构上的管道支、吊架,不得影响结构体的安全。管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管,管道接口不得置于套管内,钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐,上部应高出楼层地面20mm~50mm,且不得将套管作为管道支撑。当穿越防火分区时,应采用不燃材料进行防火封堵;保温管道与套管四周的缝隙应使用不燃绝热材料填塞紧密。
	    检查数量:按Ⅰ方案。
	    检查方法:尺量、观察检查,旁站或查阅试验记录。
	9.2.3 管道系统安装完毕,外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验。当设计无要求时,应符合下列规定:
	    1 冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热)系统的试验压力,当工作压力小于或等于1.0MPa时,应为1.5倍工作压力,最低不应小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa。
	    2 系统最低点压力升至试验压力后,应稳压10min,压力下降不应得大于0.02MPa,然后应将系统压力降至工作压力,外观检查无渗漏为合格。对于大型、高层建筑等垂直位差较大的冷(热)水、冷却水管道系统,当采用分区、分层试压时,在该部位的试验压力下,应稳压10min,压力不得下降,再将系统压力降至该部位的工作压力,在60min内压力不得下降、外观检查无渗漏为合格。
	    3 各类耐压塑料管的强度试验压力(冷水)应为1.5倍工作压力,且不应小于0.9MPa;严密性试验压力应为1.15倍的设计工作压力。
	    4 凝结水系统采用通水试验,应以不渗漏,排水畅通为合格。
	    检查数量:全数检查。
	    检查方法:旁站观察或查阅试验记录。
	9.2.4 阀门的安装应符合下列规定:
	    1 阀门安装前应进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《工业阀门 标志》GB/T 12220的有关规定。工作压力大于1.0MPa及在主干管上起到切断作用和系统冷、热水运行转换调节功能的阀门和止回阀,应进行壳体强度和阀瓣密封性能的试验,且应试验合格。其他阀门可不单独进行试验。壳体强度试验压力应为常温条件下公称压力的1.5倍,持续时间不应少于5min,阀门的壳体、填料应无渗漏。严密性试验压力应为公称压力的1.1倍,在试验持续的时间内应保持压力不变,阀门压力试验持续时间与允许泄漏量应符合表9.2.4的规定。
	表9.2.4 阀门压力试验持续时间与允许泄漏量
	
	    注:压力试验的介质为洁净水。用于不锈钢阀门的试验水,氯离子含量不得高于25mg/L。
	    2 阀门的安装位置、高度、进出口方向应符合设计要求,连接应牢固紧密。
	    3 安装在保温管道上的手动阀门的手柄不得朝向下。
	    4 动态与静态平衡阀的工作压力应符合系统设计要求,安装方向应正确。阀门在系统运行时,应按参数设计要求进行校核、调整。
	    5 电动阀门的执行机构应能全程控制阀门的开启与关闭。
	    检查数量:安装在主干管上起切断作用的闭路阀门全数检查,其他款项按Ⅰ方案。
	    检查方法:按设计图核对、观察检查;旁站或查阅试验记录。
	9.2.5 补偿器的安装应符合下列规定:
	    1 补偿器的补偿量和安装位置应符合设计文件的要求,并应根据设计计算的补偿量进行预拉伸或预压缩。
	    2 波纹管膨胀节或补偿器内套有焊缝的一端,水平管路上应安装在水流的流入端,垂直管路上应安装在上端。
	    3 填料式补偿器应与管道保持同心,不得歪斜。
	    4 补偿器一端的管道应设置固定支架,结构形式和固定位置应符合设计要求,并应在补偿器的预拉伸(或预压缩)前固定。
	    5 滑动导向支架设置的位置应符合设计与产品技术文件的要求,管道滑动轴心应与补偿器轴心相一致。
	    检查数量:按Ⅰ方案。
	    检查方法:观察检查,旁站或查阅补偿器的预拉伸或预压缩记录。
	9.2.6 水泵、冷却塔的技术参数和产品性能应符合设计要求,管道与水泵的连接应采用柔性接管,且应为无应力状态,不得有强行扭曲、强制拉伸等现象。
	    检查数量:全数检查。
	    检查方法:按图核对,观察、实测或查阅水泵试运行记录。
	9.2.7 水箱、集水器、分水器与储水罐的水压试验或满水试验应符合设计要求,内外壁防腐涂层的材质、涂抹质量、厚度应符合设计或产品技术文件的要求。
	    检查数量:全数检查。
	    检查方法:尺量、观察检查,查阅试验记录。
	9.2.8 蓄能系统设备的安装应符合下列规定:
	    1 蓄能设备的技术参数应符合设计要求,并应具有出厂合格证、产品性能检验报告。
	    2 蓄冷(热)装置与热能塔等设备安装完毕后应进行水压和严密性试验,且应试验合格。
	    3 储槽、储罐与底座应进行绝热处理,并应连续均匀地放置在水平平台上,不得采用局部垫铁方法校正装置的水平度。
	    4 输送乙烯乙二醇溶液的管路不得采用内壁镀锌的管材和配件。
	    5 封闭容器或管路系统中的安全阀应按设计要求设置,并应在设定压力情况下开启灵活,系统中的膨胀罐应工作正常。
	    检查数量:按Ⅰ方案。
	    检查方法:旁站、观察检查和查阅产品与试验记录。
	9.2.9 地源热泵系统热交换器的施工应符合下列规定:
	    1 垂直地埋管应符合下列规定:
	        1)钻孔的位置、孔径、间距、数量与深度不应小于设计要求,钻孔垂直度偏差不应大于1.5%。
	        2)埋地管的材质、管径应符合设计要求。埋管的弯管应为定型的管接头,并应采用热熔或电熔连接方式与管道相连接。直管段应采用整管。
	        3)下管应采用专用工具,埋管的深度应符合设计要求,且两管应分离,不得相贴合。
	        4)回填材料及配比应符合设计要求,回填应采用注浆管,并应由孔底向上满填。
	        5)水平环路集管埋设的深度距地面不应小于1.5m,或埋设于冻土层以下0.6m;供、回环路集管的间距应大于0.6m。
	    2 水平埋管热交换器的长度、回路数量和埋设深度应符合设计要求。
	    3 地表水系统热交换器的回路数量、组对长度与所在水面下深度应符合设计要求。
	    检查数量:按Ⅰ方案。
	    检查方法:测斜仪、尺量、目测,查阅材料验收记录。
9.2.2 本条主要规定了空调水系统管道、管道部件和阀门的施工必须执行的主控项目内容和质量要求。
在工程施工中,空调水系统的管道存在有局部埋地或隐蔽铺设时,在为其实施覆土、浇捣混凝土或其他隐蔽施工之前,必须对被隐蔽的管段进行水压试验,并合格;如有防腐与绝热施工的,则应该完成该全部的施工,并经现场监理责任人的认可和签字;办妥手续后,方可进行下道工程的施工。隐蔽工程施工的验收是强制性的规定,必须遵守。
对于并联连接水泵的出口,进入总管不应采用T形的连接方法,是在工程实践中总结出来的经验,应予以执行。管道与空调设备的连接,应在设备定位和管道冲洗合格后进行。一是可以保证接管的质量,二是可以防止管路内的垃圾堵塞空调设备。
9.2.3 空调工程管道水系统安装后必须进行水压试验(凝结水系统除外),试验压力根据工程系统的设计工作压力分为两种。冷(热)水、冷却水系统的试验压力,当工作压力小于或等于1.0MPa时,为1.5倍工作压力,最低不小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,为工作压力加0.5MPa。
一般建筑的空调工程,绝大部分建筑高度不会很高,空调水系统的工作压力大多不会大于1.0MPa。符合常规的压力试验条件,即试验压力为1.5倍的工作压力,并不得小于0.6MPa,稳压10min,压降不大于0.02MPa,然后降至工作压力做外观检查。因此完全可以按该方法进行验收。
对于大型或高层建筑的空调水系统,其系统下部受建筑高度水压力的影响,工作压力往往很高,采用常规1.5倍工作压力的试验方法极易造成设备和零部件损坏。因此对于工作压力大于1.0MPa的空调水系统,条文规定试验压力为工作压力加上0.5MPa。这是因为现在空调水系统绝大多数为闭式循环系统,水泵的增压主要是克服水系统运行阻力。根据一些典型系统的设计复合计算和工程实例,最大值都不大于0.5MPa,故条文规定之。这种试压方法多年来在国内高层建筑工程中试用,效果良好,符合工程实际情况。
试压压力是以系统最高处还是最低处的压力为准,这个问题以前一直没有明确过,本条明确了应以最低处的压力为准。这是因为,如果以系统最高处压力试压,则系统最低处的试验压力等于1.5倍的工作压力再加上高度差引起的静压差值。这在高层建筑中最低处压力甚至会再增大几个兆帕,将远远超出了管配件的承压能力。所以取点为最高处是不合适的。此外,在系统设计时,计算系统最高压力也是在系统最低处,随着管道位置的提高,内部的压力也逐步降低。在系统实际运行时,高度压力变化关系同样是这样;因此一个系统只要最低处的试验压力比工作压力高出一个△P,那么系统管道的任意处的试验压力也比该处的工作压力同样高出一个△P,也就是说系统管道的任意处都是有安全保证的。所以条文明确了这一点。
系统强度试验压力为工作压力的1.5倍或为工作压力加0.5MPa,这个试验压力应用在高层建筑系统管道进行压力试验时,还应注意不能超过管道和组成部件的承受压力。
对于各类耐压非金属(塑料)管道系统的试验压力规定为1.5倍的工作压力,(试验)工作压力为1.15倍的设计工作压力,这是考虑非金属管道的强度随着温度的上升而下降,故适当提高了(试验)工作压力的压力值。
9.2.4 本条规定了空调水系统管道阀门安装必须遵守的主控项目的内容。
空调水系统中的阀门质量是系统工程质量验收的一个重要项目。但是从国家整体质量管理的角度来说,阀门的本体质量应归属于产品的范畴,不能因为产品质量的问题而要求在工程施工中负责产品的检验工作。本规范从职责范围和工程施工的要求出发,对阀门的检验规定为阀门安装前必须进行外观检查,其外表应无损伤、阀体无锈蚀,阀体的铭牌应符合现行国家标准《工业阀门 标志》GB/T 12220的规定。管道阀门的强度与严密性试验,不应在施工过程中占用大量的人力和物力。为此,条文将根据各种阀门的不同要求予以区别对待:
(1)对于工作压力高于1.0MPa的阀门规定按Ⅰ方案抽检。
(2)对于安装在主干管上起切断作用的阀门,条文规定按全数检查。
(3)其他阀门的强度检验工作可结合管道的强度试验工作一起进行。条文规定的阀门强度试验压力(1.5倍的工作压力)和压力持续时间(5min)均符合现行国家标准《阀门的检验和试验》GB/T 26480的规定。
这样,不但减少了阀门检验的工作量,而且也提高了检验的要求。既保证了工程质量,又易于实施。
9.2.5 本条规定了管道补偿器安装质量验收的主控项目内容。安装后管道补偿器的补偿(预拉伸或预压缩)量、方向和固定支架的设置应满足设计要求。这个规定执行与否,涉及管道系统的安全运行。
9.2.6 本条规定了空调水系统中水泵、冷却塔的安装必须遵守的主控项目内容。条文强调了水泵连接应为柔性和无应力状态,将有利于系统与设备的正常运行。另外,当水泵安装在减振台座时,应留有泵运行时减振台座下沉的余量。
9.2.7 本条规定了空调水系统其他附属设备安装必须遵守的主控项目内容。
9.2.8 蓄能系统的储罐都具有较大的容量,且与环境有较大的温差。为了能充分发挥其蓄能的作用,绝热施工的质量将是关键之一。另外,如果蓄能系统采用乙稀乙二醇溶液,则不得使用内镀锌的管道与部件。
9.2.9 地埋管地源热泵系统的埋地热交换器是该系统的关键设备,同时又是一个复杂的系统工程。对其施工质量的检验与控制需要进行跟踪和现场监控,尤其是埋管的深度和回填质量都必须做好。
本条还强调了有关水平环路集管的埋设深度,送、回管之间的距离必须引起重视,否则会影响使用效果。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 风管与配件
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 主控项目
 - 4.3 一般项目
 - 5 风管部件
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 主控项目
 - 5.3 一般项目
 - 6 风管系统安装
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 主控项目
 - 6.3 一般项目
 - 7 风机与空气处理设备安装
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 主控项目
 - 7.3 一般项目
 - 8 空调用冷(热)源与辅助设备安装
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 主控项目
 - 8.3 一般项目
 - 9 空调水系统管道与设备安装
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 主控项目
 - 9.3 一般项目
 - 10 防腐与绝热
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 主控项目
 - 10.3 一般项目
 - 11 系统调试
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 主控项目
 - 11.3 一般项目
 - 12 竣工验收
 - 附录A 工程质量验收记录用表
 - A.1 通风与空调工程施工质量验收记录用表说明
 - A.2 通风与空调工程施工质量检验批质量验收记录表
 - A.3 通风与空调子分部分项工程质量验收记录表
 - A.4 通风与空调分部(子分部)工程的质量验收记录表
 - 附录B 抽样检验
 - 附录C 风管强度及严密性测试
 - C.1 一般规定
 - C.2 测试装置
 - C.3 漏风量测试
 - 附录D 洁净室(区)工程测试
 - D.1 风量和风速的检测
 - D.2 室内静压的检测
 - D.3 高效空气过滤器的泄漏检测
 - D.4 室内空气洁净度等级的检测
 - D.5 室内浮游菌和沉降菌菌落数的检测
 - D.6 室内空气温度和相对湿度的检测
 - D.7 气流流型的检测
 - D.8 室内噪声检测
 - D.9 室内自净时间的检测
 - 附录E 通风空调系统运行基本参数测定
 - E.1 风管风量测量
 - E.2 风口风量测量
 - E.3 空调水流量及水温检测
 - E.4 室内环境温度、湿度检测
 - E.5 室内环境噪声检测
 - E.6 空调设备机组运行噪声检测
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475