目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
A.4 通风与空调分部(子分部)工程的质量验收记录表
	A.4.1 通风与空调子分部工程质量验收记录可按表A.4.1-1~A.4.1-20的格式进行填写,具体的子分部应按本规范第3.0.7条的规定执行。
	A.4.2 通风与空调分部工程的质量验收记录可按表A.4.2的格式进行填写。
	表A.4.1-1 通风与空调子分部工程质量验收记录
	

	表A.4.1-2 通风与空调子分部工程质量验收记录
	

	表A.4.1-3 通风与空调子分部工程质量验收记录
	

	表A.4.1-4 通风与空调子分部工程质量验收记录
	

	表A.4.1-5 通风与空调子分部工程质量验收记录
	

	表A.4.1-6 通风与空调子分部工程质量验收记录
	

	表A.4.1-7 通风与空调子分部工程质量验收记录
	

	表A.4.1-8 通风与空调子分部工程质量验收记录
	

	表A.4.1-9 通风与空调子分部工程质量验收记录
	

	表A.4.1-10 通风与空调子分部工程质量验收记录
	

	表A.4.1-11 通风与空调子分部工程质量验收记录
	

	表A.4.1-12 通风与空调子分部工程质量验收记录
	

	表A.4.1-13 通风与空调子分部工程质量验收记录
	

	表A.4.1-14 通风与空调子分部工程质量验收记录
	

	表A.4.1-15 通风与空调子分部工程质量验收记录
	

	表A.4.1-16 通风与空调子分部工程质量验收记录
	

	表A.4.1-17 通风与空调子分部工程质量验收记录
	

	表A.4.1-18 通风与空调子分部工程质量验收记录
	

	表A.4.1-19 通风与空调子分部工程质量验收记录
	

	表A.4.1-20 通风与空调子分部工程质量验收记录
	

	表A.4.2 通风与空调分部工程质量验收记录
	


顶部
- 上一节:A.3 通风与空调子分部分项工程质量验收记录表
 - 下一节:附录B 抽样检验
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 风管与配件
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 主控项目
 - 4.3 一般项目
 - 5 风管部件
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 主控项目
 - 5.3 一般项目
 - 6 风管系统安装
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 主控项目
 - 6.3 一般项目
 - 7 风机与空气处理设备安装
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 主控项目
 - 7.3 一般项目
 - 8 空调用冷(热)源与辅助设备安装
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 主控项目
 - 8.3 一般项目
 - 9 空调水系统管道与设备安装
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 主控项目
 - 9.3 一般项目
 - 10 防腐与绝热
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 主控项目
 - 10.3 一般项目
 - 11 系统调试
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 主控项目
 - 11.3 一般项目
 - 12 竣工验收
 - 附录A 工程质量验收记录用表
 - A.1 通风与空调工程施工质量验收记录用表说明
 - A.2 通风与空调工程施工质量检验批质量验收记录表
 - A.3 通风与空调子分部分项工程质量验收记录表
 - A.4 通风与空调分部(子分部)工程的质量验收记录表
 - 附录B 抽样检验
 - 附录C 风管强度及严密性测试
 - C.1 一般规定
 - C.2 测试装置
 - C.3 漏风量测试
 - 附录D 洁净室(区)工程测试
 - D.1 风量和风速的检测
 - D.2 室内静压的检测
 - D.3 高效空气过滤器的泄漏检测
 - D.4 室内空气洁净度等级的检测
 - D.5 室内浮游菌和沉降菌菌落数的检测
 - D.6 室内空气温度和相对湿度的检测
 - D.7 气流流型的检测
 - D.8 室内噪声检测
 - D.9 室内自净时间的检测
 - 附录E 通风空调系统运行基本参数测定
 - E.1 风管风量测量
 - E.2 风口风量测量
 - E.3 空调水流量及水温检测
 - E.4 室内环境温度、湿度检测
 - E.5 室内环境噪声检测
 - E.6 空调设备机组运行噪声检测
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475