5.1 一般规定
5.1.1 外购风管部件应具有产品合格质量证明文件和相应的技术资料。
5.1.2 风管部件的线性尺寸公差应符合现行国家标准《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》GB/T 1804中所规定的C级公差等级。
    
      
5.1.2 风管部件的线性尺寸公差应符合现行国家标准《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》GB/T 1804中所规定的C级公差等级。
条文说明
    
	5.1.1 本条强调外购部件验收应具有的资料和质量文件。
	5.1.2 本条对风管部件的线性尺寸公差验收做了规定,即符合现行国家标准《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》GB/T 1804的c级公差等级。一般公差是指在车间通常加工条件下可保证的公差。一般公差的尺寸,在该尺寸后不需注出其极限偏差数值。有关线性尺寸的极限偏差数值的粗糙c级公差,具体允许值见表1;角度尺寸的极限偏差数值的粗糙c级公差具体允许值见表2。
	    对于通风与空调工程常用部件的线性与角度的质量检查,采用现行国家标准《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》GB/T 1804已经能满足工程质量验收的需要。
	表1 线性尺寸的极限偏差数值(mm)
	
表2 角度尺寸的极限偏差数值(mm)
	
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 风管与配件
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 主控项目
 - 4.3 一般项目
 - 5 风管部件
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 主控项目
 - 5.3 一般项目
 - 6 风管系统安装
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 主控项目
 - 6.3 一般项目
 - 7 风机与空气处理设备安装
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 主控项目
 - 7.3 一般项目
 - 8 空调用冷(热)源与辅助设备安装
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 主控项目
 - 8.3 一般项目
 - 9 空调水系统管道与设备安装
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 主控项目
 - 9.3 一般项目
 - 10 防腐与绝热
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 主控项目
 - 10.3 一般项目
 - 11 系统调试
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 主控项目
 - 11.3 一般项目
 - 12 竣工验收
 - 附录A 工程质量验收记录用表
 - A.1 通风与空调工程施工质量验收记录用表说明
 - A.2 通风与空调工程施工质量检验批质量验收记录表
 - A.3 通风与空调子分部分项工程质量验收记录表
 - A.4 通风与空调分部(子分部)工程的质量验收记录表
 - 附录B 抽样检验
 - 附录C 风管强度及严密性测试
 - C.1 一般规定
 - C.2 测试装置
 - C.3 漏风量测试
 - 附录D 洁净室(区)工程测试
 - D.1 风量和风速的检测
 - D.2 室内静压的检测
 - D.3 高效空气过滤器的泄漏检测
 - D.4 室内空气洁净度等级的检测
 - D.5 室内浮游菌和沉降菌菌落数的检测
 - D.6 室内空气温度和相对湿度的检测
 - D.7 气流流型的检测
 - D.8 室内噪声检测
 - D.9 室内自净时间的检测
 - 附录E 通风空调系统运行基本参数测定
 - E.1 风管风量测量
 - E.2 风口风量测量
 - E.3 空调水流量及水温检测
 - E.4 室内环境温度、湿度检测
 - E.5 室内环境噪声检测
 - E.6 空调设备机组运行噪声检测
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475