目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
附录F 喷水池区域的划分
F.0.1 喷水池的区域划分可根据尺寸划分为两个区域(见图F)。
0区域——水池、水盆或喷水柱、人工瀑布的内部。
1区域——距离。区外界或水池边缘2m垂直平面;预计有人占用的表面和高出地面或表面2.5m的水平面。
1区域包括槽周围1.5m的垂直平面和预计有人占用的最高表面以上2.5m的水平平面所限制的区域。
喷水池没有2区。
	
      
0区域——水池、水盆或喷水柱、人工瀑布的内部。
1区域——距离。区外界或水池边缘2m垂直平面;预计有人占用的表面和高出地面或表面2.5m的水平面。
1区域包括槽周围1.5m的垂直平面和预计有人占用的最高表面以上2.5m的水平平面所限制的区域。
喷水池没有2区。

	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:附录E 游泳池和戏水池区域的划分
 - 下一节:附录G 声压级及扬声器所需功率计算
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语、代号
 - 2.1 术语
 - 2.2 代号
 - 3 供配电系统
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 负荷分级及供电要求
 - 3.3 电源及供配电系统
 - 3.4 电压选择和电能质量
 - 3.5 负荷计算
 - 3.6 无功补偿
 - 4 配变电所
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 所址选择
 - 4.3 配电变压器选择
 - 4.4 主接线及电器选择
 - 4.5 配变电所形式和布置
 - 4.6 10(6)kV配电装置
 - 4.7 低压配电装置
 - 4.8 电力电容器装置
 - 4.9 对土建专业的要求
 - 4.10 对暖通及给水排水专业的要求
 - 5 继电保护及电气测量
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 继电保护
 - 5.3 电气测量
 - 5.4 二次回路及中央信号装置
 - 5.5 控制方式、所用电源及操作电源
 - 6 自备应急电源
 - 6.1 自备应急柴油发电机组
 - 6.2 应急电源装置(EPS)
 - 6.3 不间断电源装置(UPS)
 - 7 低压配电
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 低压配电系统
 - 7.3 特低电压配电
 - 7.4 导体选择
 - 7.5 低压电器的选择
 - 7.6 低压配电线路的保护
 - 7.7 低压配电系统的电击防护
 - 8 配电线路布线系统
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 直敷布线
 - 8.3 金属导管布线
 - 8.4 可挠金属电线保护套管布线
 - 8.5 金属线槽布线
 - 8.6 刚性塑料导管(槽)布线
 - 8.7 电力电缆布线
 - 8.8 预制分支电缆布线
 - 8.9 矿物绝缘(MI)电缆布线
 - 8.10 电缆桥架布线
 - 8.11 封闭式母线布线
 - 8.12 电气竖井内布线
 - 9 常用设备电气装置
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 电动机
 - 9.3 传输系统
 - 9.4 电梯、自动扶梯和自动人行道
 - 9.5 自动门和电动卷帘门
 - 9.6 舞台用电设备
 - 9.7 医用设备
 - 9.8 体育场馆设备
 - 10 电气照明
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 照明质量
 - 10.3 照明方式与种类
 - 10.4 照明光源与灯具
 - 10.5 照度水平
 - 10.6 照明节能
 - 10.7 照明供电
 - 10.9 建筑景观照明
 - 10.8 各类建筑照明设计要求
 - 11 民用建筑物防雷
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 建筑物的防雷分类
 - 11.3 第二类防雷建筑物的防雷措施
 - 11.4 第三类防雷建筑物的防雷措施
 - 11.5 其他防雷保护措施
 - 11.6 接闪器
 - 11.7 引下线
 - 11.8 接地网
 - 11.9 防雷击电磁脉冲
 - 12 接地和特殊场所的安全防护
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 低压配电系统的接地形式和基本要求
 - 12.3 保护接地范围
 - 12.4 接地要求和接地电阻
 - 12.5 接地网
 - 12.6 通用电力设备接地及等电位联结
 - 12.7 电子设备、计算机接地
 - 12.8 医疗场所的安全防护
 - 12.9 特殊场所的安全防护
 - 13 火灾自动报警系统
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 系统保护对象分级与报警、探测区域的划分
 - 13.3 系统设计
 - 13.4 消防联动控制
 - 13.5 火灾探测器和手动报警按钮的选择与设置
 - 13.6 火灾应急广播与火灾警报
 - 13.7 消防专用电话
 - 13.8 火灾应急照明
 - 13.9 系统供电
 - 13.10 导线选择及敷设
 - 13.11 消防值班室与消防控制室
 - 13.12 防火剩余电流动作报警系统
 - 13.13 接地
 - 14 安全技术防范系统
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 入侵报警系统
 - 14.3 视频安防监控系统
 - 14.4 出入口控制系统
 - 14.5 电子巡查系统
 - 14.6 停车库(场)管理系统
 - 14.7 住宅(小区)安全防范系统
 - 14.8 管线敷设
 - 14.9 监控中心
 - 14.10 联动控制和系统集成
 - 15 有线电视和卫星电视接收系统
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 有线电视系统设计原则
 - 15.3 接收天线
 - 15.4 自设前端
 - 15.5 传输与分配网络
 - 15.6 卫星电视接收系统
 - 15.7 线路敷设
 - 15.8 供电、防雷与接地
 - 16 广播、扩声与会议系统
 - 16.1 一般规定
 - 16.2 广播系统
 - 16.3 扩声系统
 - 16.4 会议系统
 - 16.5 设备选择
 - 16.6 设备布置
 - 16.7 线路敷设
 - 16.8 控制室
 - 16.9 电源与接地
 - 17 呼应信号及信息显示
 - 17.1 一般规定
 - 17.2 呼应信号系统设计
 - 17.3 信息显示系统设计
 - 17.4 信息显示装置的控制
 - 17.5 时钟系统
 - 17.6 设备选择、线路敷设及机房
 - 17.7 供电、防雷及接地
 - 18 建筑设备监控系统
 - 18.1 一般规定
 - 18.2 建筑设备监控系统网络结构
 - 18.3 管理网络层(中央管理工作站)
 - 18.4 控制网络层(分站)
 - 18.5 现场网络层
 - 18.6 建筑设备监控系统的软件
 - 18.7 现场仪表的选择
 - 18.8 冷冻水及冷却水系统
 - 18.9 热交换系统
 - 18.10 采暖通风及空气调节系统
 - 18.11 生活给水、中水与排水系统
 - 18.12 供配电系统
 - 18.13 公共照明系统
 - 18.14 电梯和自动扶梯系统
 - 18.15 建筑设备监控系统节能设计
 - 18.16 监控表
 - 18.17 机房工程及防雷与接地
 - 19 计算机网络系统
 - 19.1 一般规定
 - 19.2 网络设计原则
 - 19.3 网络拓扑结构与传输介质的选择
 - 19.4 网络连接部件的配置
 - 19.5 操作系统软件与网络安全
 - 19.6 广域网连接
 - 19.7 网络应用
 - 20 通信网络系统
 - 20.1 一般规定
 - 20.2 数字程控用户电话交换机系统
 - 20.3 数字程控调度交换机系统
 - 20.4 会议电视系统
 - 20.5 无线通信系统
 - 20.6 多媒体现代教学系统
 - 20.7 通信配线与管道
 - 21 综合布线系统
 - 21.1 一般规定
 - 21.2 系统设计
 - 21.3 系统配置
 - 21.4 系统指标
 - 21.5 设备间及电信间
 - 21.6 工作区设备
 - 21.7 缆线选择和敷设
 - 21.8 电气防护和接地
 - 22 电磁兼容与电磁环境卫生
 - 22.1 一般规定
 - 22.2 电磁环境卫生
 - 22.3 供配电系统的谐波防治
 - 22.4 电子信息系统的电磁兼容设计
 - 22.5 电源干扰的防护
 - 22.6 信号线路的过电压保护
 - 22.7 管线设计
 - 22.8 接地与等电位联结
 - 23 电子信息设备机房
 - 23.1 一般规定
 - 23.2 机房的选址、设计与设备布置
 - 23.3 环境条件和对相关专业的要求
 - 23.4 机房供电、接地及防静电
 - 23.5 消防与安全
 - 24 锅炉房热工检测与控制
 - 24.1 一般规定
 - 24.2 自动化仪表的选择
 - 24.3 热工检测与控制
 - 24.4 自动报警与连锁控制
 - 24.5 供电
 - 24.6 仪表盘、台
 - 24.7 仪表控制室
 - 24.8 取源部件、导管及防护
 - 24.9 缆线选择与敷设
 - 24.10 接地
 - 24.11 锅炉房计算机监控系统
 - 附录A 民用建筑中各类建筑物的主要用电负荷分级
 - 附录B 部分场所照明标准值
 - 附录C 建筑物、入户设施年预计雷击次数及可接受的年平均雷击次数的计算
 - C.1 建筑物年预计雷击次数的计算
 - C.2 建筑物入户设施年预计雷击次数及可接受的最大年平均雷击次数计算
 - 附录D 浴室区域的划分
 - 附录E 游泳池和戏水池区域的划分
 - 附录F 喷水池区域的划分
 - 附录G 声压级及扬声器所需功率计算
 - 附录H 各类建筑物的混响时间推荐值及缆线规格计算与选择
 - 附录J 建筑设备监控系统DDC监控表
 - 附录K BAS监控点一览表
 - 附录L 综合布线系统信道及永久链路的各项指标
 - 本规范用词说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475