24.3 热工检测与控制
	24.3.1 蒸汽锅炉机组必须装设下列安全及经济运行参数的指示仪表:
	    1 汽包蒸汽压力;
	    2 汽包水位;
	    3 汽包进口给水压力(锅炉有省煤器时可不检测);
	    4 省煤器进出口水温和水压。
	    额定蒸发量为20t/h的蒸汽锅炉,其汽包压力、水位尚应装设记录仪表。
24.3.2 蒸汽锅炉机组应根据工艺要求装设燃煤量、蒸汽流量、给水流量及风、烟系统各段压力和温度参数的指示或积算仪表。
	24.3.3 热水锅炉机组应装设检测下列安全及经济运行参数的指示仪表:
	    1 锅炉进、出口水温和水压;
	    2 锅炉循环水流量;
	    3 锅炉供热量指示、积算;
	    4 风、烟系统各段压力和温度。
	24.3.4 额定出力大于或等于14MW的热水锅炉,应装设检测下列经济运行参数的仪表:
	    1 锅炉进口水温和水压指示;
	    2 锅炉出口水温指示、记录;
	    3 锅炉循环水流量指示、记录;
	    4 锅炉供热量指示、积算;
	    5 风、烟系统的压力、温度指示。
	24.3.5 热力除氧器应装设检测下列参数的仪表:
	    1 除氧器工作压力指示;
	    2 除氧水箱水位指示;
	    3 除氧水箱水温就地指示;
	    4 除氧器进水温度就地指示;
	    5 蒸汽压力调节阀阀前、后的蒸汽压力就地指示。
	24.3.6 真空除氧器应装设检测下列参数的仪表:
	    1 除氧器进水温度指示;
	    2 除氧器真空度指示;
	    3 除氧水箱水位指示;
	    4 除氧水箱水温就地指示;
	    5 射水抽气器进口水压就地指示。
	24.3.7 锅炉房应装设供经济核算所需的计量仪表:
	    1 蒸汽流量指示、积算;
	    2 供热量指示、积算;
	    3 燃煤、燃油的总耗量;
	    4 原水总耗量;
	    5 凝结水回收量;
	    6 热水系统补给水量;
	    7 总耗电量。
24.3.8 蒸汽锅炉应设置给水自动调节装置。额定蒸发量小于或等于4t/h的锅炉,可设置位式给水自动调节装置,等于或大于6t/h的锅炉,宜设置连续给水自动调节装置。
24.3.9 蒸汽锅炉应设置极限低水位保护装置,当额定蒸发量等于或大于6t/h时,尚应设置蒸汽超压保护装置。
24.3.10 当热水锅炉的压力降低到热水可能发生汽化、水温升高超过规定值或循环水泵突然停止运行时,应设置自动切断燃料供应和停止鼓风机、引风机运行的保护装置。
24.3.11 额定蒸发量为20t/h的燃煤链条炉,当热负荷变化幅度在调节装置的可调范围内,且经济上合理时、宜装设燃烧自动调节装置。
24.3.12 热力除氧器应设置水位自动调节装置和蒸汽压力自动调节装置。
24.3.13真空除氧器应设置水位自动调节装置和进水温度自动调节装置。
24.3.14 当两台及以上热力除氧器并列运行时,其中一台除氧器的水位、压力调节宜采用PI(比例积分)调节规律,其余可采用P(比例)调节规律。
24.3.15 当两台及以上真空除氧器并列运行时,其中一台除氧器的水温调节宜采用PID(比例、积分、微分)调节规律,其余可采用P(比例)调节规律。
24.3.16 锅炉房热工检测与控制除符合本章规定外,尚应符合国家标准《锅炉房设计规范》GB 50041的规定。
24.3.1~24.3.7 本节条款规定了锅炉机组和水处理系统热工参数需要检测的内容,对于存在安全隐患的参数做了必须装设监测仪表的规定。对于一些用于经济核算和经济运行的参数界定了应装设监测仪表的范围。
	24.3.8 由于小于或等于4t/h的蒸汽锅炉,其蒸发量比较小,安装这种小型锅炉的用户往往对蒸汽质量要求不是很高。因此,配备位式给水自动调节装置是比较简单,易于实现,经济实用的控制方案。
	    对于等于或大于6t/h的蒸汽锅炉,推荐设置连续给水自动调节装置。至于采用单冲量、双冲量、三冲量水位调节尚应根据锅炉的大小和负荷的具体情况选择,本规范未作具体规定。
24.3.9、24.3.10 为保证锅炉安全运行,并能在故障状态下确保锅炉本体不受损坏,制定本条款。
24.3.11 此条规定有两个目的:①提高设备运行的自动化水平,降低运行管理人员的工作强度。②提高蒸汽质量,同时使锅炉运行在最佳风煤比状态,以达到节省能源、降低运行成本。因此,推荐采用燃烧自动调节装置。
	24.3.12 对于热力除氧器设置水位调节的主要目的是维持除氧水箱水位稳定,同时,也是维持给水泵吸入口压力稳定。这有利于给水泵的安全运行(水位太低,可能使给水泵入口汽化)和保证除氧效果(水位太高,可能淹没除氧头,影响除氧效果)。
	    用蒸汽把进入除氧器的水加热到沸点,把水中的氧气排掉以减小锅炉和金属管道的腐蚀。除氧效果与加热时的饱和温度有关,饱和温度稳定,除氧效果就好,一定的饱和温度对应一定的饱和压力。因此,维持除氧器压力稳定,就可以使饱和温度稳定。所以,要设置蒸汽压力自动调节装置。
	24.3.13 用喷射器(或真空泵)将除氧器内压力抽成一定的真空度,进入除氧器的水首先加热到与除氧器内相应压力下的饱和温度以上0.5~1.0℃,然后送入除氧器。由于被除氧的水有过热度,故一部分被汽化,另一部分水处于沸腾状态,水中的气体(主要是氧气)被分解出来,被喷射器排出器外达到除氧的目的。
	    由于进入除氧器的水温度的高、低直接影响到除氧效果的好坏,因此真空除氧器的进水温度应设自动调节装置。
24.3.14 两台及以上除氧器并列运行时,除蒸汽空间用汽平衡管连接外,除氧水箱也用水平衡管连接起来。这对保证锅炉给水泵的安全运行是有利的,但对水位调节、压力调节就不太有利。因为,所有除氧器水箱通过水平衡管连接起来互相干扰,特别是压力控制不好时,水位波动更大。另外,多台除氧器并列运行时,其压力调节对象是一种耦合对象,容易产生振荡。因此,调节系统应重点解决稳定性问题。一台除氧器的水位、压力利PI(比例积分)调节规律,其余采用P(比例)调节规律是提高调节系统稳定性的重要措施之一。
说明 返回
顶部
- 上一节:24.2 自动化仪表的选择
 - 下一节:24.4 自动报警与连锁控制
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语、代号
 - 2.1 术语
 - 2.2 代号
 - 3 供配电系统
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 负荷分级及供电要求
 - 3.3 电源及供配电系统
 - 3.4 电压选择和电能质量
 - 3.5 负荷计算
 - 3.6 无功补偿
 - 4 配变电所
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 所址选择
 - 4.3 配电变压器选择
 - 4.4 主接线及电器选择
 - 4.5 配变电所形式和布置
 - 4.6 10(6)kV配电装置
 - 4.7 低压配电装置
 - 4.8 电力电容器装置
 - 4.9 对土建专业的要求
 - 4.10 对暖通及给水排水专业的要求
 - 5 继电保护及电气测量
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 继电保护
 - 5.3 电气测量
 - 5.4 二次回路及中央信号装置
 - 5.5 控制方式、所用电源及操作电源
 - 6 自备应急电源
 - 6.1 自备应急柴油发电机组
 - 6.2 应急电源装置(EPS)
 - 6.3 不间断电源装置(UPS)
 - 7 低压配电
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 低压配电系统
 - 7.3 特低电压配电
 - 7.4 导体选择
 - 7.5 低压电器的选择
 - 7.6 低压配电线路的保护
 - 7.7 低压配电系统的电击防护
 - 8 配电线路布线系统
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 直敷布线
 - 8.3 金属导管布线
 - 8.4 可挠金属电线保护套管布线
 - 8.5 金属线槽布线
 - 8.6 刚性塑料导管(槽)布线
 - 8.7 电力电缆布线
 - 8.8 预制分支电缆布线
 - 8.9 矿物绝缘(MI)电缆布线
 - 8.10 电缆桥架布线
 - 8.11 封闭式母线布线
 - 8.12 电气竖井内布线
 - 9 常用设备电气装置
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 电动机
 - 9.3 传输系统
 - 9.4 电梯、自动扶梯和自动人行道
 - 9.5 自动门和电动卷帘门
 - 9.6 舞台用电设备
 - 9.7 医用设备
 - 9.8 体育场馆设备
 - 10 电气照明
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 照明质量
 - 10.3 照明方式与种类
 - 10.4 照明光源与灯具
 - 10.5 照度水平
 - 10.6 照明节能
 - 10.7 照明供电
 - 10.9 建筑景观照明
 - 10.8 各类建筑照明设计要求
 - 11 民用建筑物防雷
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 建筑物的防雷分类
 - 11.3 第二类防雷建筑物的防雷措施
 - 11.4 第三类防雷建筑物的防雷措施
 - 11.5 其他防雷保护措施
 - 11.6 接闪器
 - 11.7 引下线
 - 11.8 接地网
 - 11.9 防雷击电磁脉冲
 - 12 接地和特殊场所的安全防护
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 低压配电系统的接地形式和基本要求
 - 12.3 保护接地范围
 - 12.4 接地要求和接地电阻
 - 12.5 接地网
 - 12.6 通用电力设备接地及等电位联结
 - 12.7 电子设备、计算机接地
 - 12.8 医疗场所的安全防护
 - 12.9 特殊场所的安全防护
 - 13 火灾自动报警系统
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 系统保护对象分级与报警、探测区域的划分
 - 13.3 系统设计
 - 13.4 消防联动控制
 - 13.5 火灾探测器和手动报警按钮的选择与设置
 - 13.6 火灾应急广播与火灾警报
 - 13.7 消防专用电话
 - 13.8 火灾应急照明
 - 13.9 系统供电
 - 13.10 导线选择及敷设
 - 13.11 消防值班室与消防控制室
 - 13.12 防火剩余电流动作报警系统
 - 13.13 接地
 - 14 安全技术防范系统
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 入侵报警系统
 - 14.3 视频安防监控系统
 - 14.4 出入口控制系统
 - 14.5 电子巡查系统
 - 14.6 停车库(场)管理系统
 - 14.7 住宅(小区)安全防范系统
 - 14.8 管线敷设
 - 14.9 监控中心
 - 14.10 联动控制和系统集成
 - 15 有线电视和卫星电视接收系统
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 有线电视系统设计原则
 - 15.3 接收天线
 - 15.4 自设前端
 - 15.5 传输与分配网络
 - 15.6 卫星电视接收系统
 - 15.7 线路敷设
 - 15.8 供电、防雷与接地
 - 16 广播、扩声与会议系统
 - 16.1 一般规定
 - 16.2 广播系统
 - 16.3 扩声系统
 - 16.4 会议系统
 - 16.5 设备选择
 - 16.6 设备布置
 - 16.7 线路敷设
 - 16.8 控制室
 - 16.9 电源与接地
 - 17 呼应信号及信息显示
 - 17.1 一般规定
 - 17.2 呼应信号系统设计
 - 17.3 信息显示系统设计
 - 17.4 信息显示装置的控制
 - 17.5 时钟系统
 - 17.6 设备选择、线路敷设及机房
 - 17.7 供电、防雷及接地
 - 18 建筑设备监控系统
 - 18.1 一般规定
 - 18.2 建筑设备监控系统网络结构
 - 18.3 管理网络层(中央管理工作站)
 - 18.4 控制网络层(分站)
 - 18.5 现场网络层
 - 18.6 建筑设备监控系统的软件
 - 18.7 现场仪表的选择
 - 18.8 冷冻水及冷却水系统
 - 18.9 热交换系统
 - 18.10 采暖通风及空气调节系统
 - 18.11 生活给水、中水与排水系统
 - 18.12 供配电系统
 - 18.13 公共照明系统
 - 18.14 电梯和自动扶梯系统
 - 18.15 建筑设备监控系统节能设计
 - 18.16 监控表
 - 18.17 机房工程及防雷与接地
 - 19 计算机网络系统
 - 19.1 一般规定
 - 19.2 网络设计原则
 - 19.3 网络拓扑结构与传输介质的选择
 - 19.4 网络连接部件的配置
 - 19.5 操作系统软件与网络安全
 - 19.6 广域网连接
 - 19.7 网络应用
 - 20 通信网络系统
 - 20.1 一般规定
 - 20.2 数字程控用户电话交换机系统
 - 20.3 数字程控调度交换机系统
 - 20.4 会议电视系统
 - 20.5 无线通信系统
 - 20.6 多媒体现代教学系统
 - 20.7 通信配线与管道
 - 21 综合布线系统
 - 21.1 一般规定
 - 21.2 系统设计
 - 21.3 系统配置
 - 21.4 系统指标
 - 21.5 设备间及电信间
 - 21.6 工作区设备
 - 21.7 缆线选择和敷设
 - 21.8 电气防护和接地
 - 22 电磁兼容与电磁环境卫生
 - 22.1 一般规定
 - 22.2 电磁环境卫生
 - 22.3 供配电系统的谐波防治
 - 22.4 电子信息系统的电磁兼容设计
 - 22.5 电源干扰的防护
 - 22.6 信号线路的过电压保护
 - 22.7 管线设计
 - 22.8 接地与等电位联结
 - 23 电子信息设备机房
 - 23.1 一般规定
 - 23.2 机房的选址、设计与设备布置
 - 23.3 环境条件和对相关专业的要求
 - 23.4 机房供电、接地及防静电
 - 23.5 消防与安全
 - 24 锅炉房热工检测与控制
 - 24.1 一般规定
 - 24.2 自动化仪表的选择
 - 24.3 热工检测与控制
 - 24.4 自动报警与连锁控制
 - 24.5 供电
 - 24.6 仪表盘、台
 - 24.7 仪表控制室
 - 24.8 取源部件、导管及防护
 - 24.9 缆线选择与敷设
 - 24.10 接地
 - 24.11 锅炉房计算机监控系统
 - 附录A 民用建筑中各类建筑物的主要用电负荷分级
 - 附录B 部分场所照明标准值
 - 附录C 建筑物、入户设施年预计雷击次数及可接受的年平均雷击次数的计算
 - C.1 建筑物年预计雷击次数的计算
 - C.2 建筑物入户设施年预计雷击次数及可接受的最大年平均雷击次数计算
 - 附录D 浴室区域的划分
 - 附录E 游泳池和戏水池区域的划分
 - 附录F 喷水池区域的划分
 - 附录G 声压级及扬声器所需功率计算
 - 附录H 各类建筑物的混响时间推荐值及缆线规格计算与选择
 - 附录J 建筑设备监控系统DDC监控表
 - 附录K BAS监控点一览表
 - 附录L 综合布线系统信道及永久链路的各项指标
 - 本规范用词说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475