附录G 浅埋防空地下室围护结构传热量计算
G.0.1 有恒温要求的防空地下室围护结构的传热量,宜按下列公式计算:

式中 Q——恒温浅埋防空地下室壁面传热量(w);
Q1——室内空气年平均温度与年平均地温之差引起的壁面传热量(W);
Q2——地面建筑与防空地下室温差引起的顶板传热量(W);
Q3——地表面温度年周期性波动通过地下室外墙传递的热量(W);
tnc——防空地下室内空气恒定温度(或年平均温度)(℃);
t0——地下室周围岩(土)体的年平均温度(℃);
N——壁面年平均传热计算参数(W/℃);
α——换热系数,一般取5.8~8.7(W/(m2·℃));
l——地下建筑物长度(m);
b——地下建筑物宽度(m);
h——地下建筑物高度(m);
Tpb——年平均温度参数,根据土壤的导热系数,建筑物的宽度b和高度h值,查表G.0.1-1确定;
K——楼板传热系数(W/(m2·℃));

αb——地下室与地面建筑的换热系数(W/(m2·℃));
δ——地下室与地面建筑之间楼板的厚度(m);
λb——楼板材料的导热系数(W/(m·℃));
t'np——地面建筑内空气日平均温度(℃);
Θdb——地表面温度年周期性波动引起的侧壁面温度参数,根据土壤的λ和α(壁面导温系数)以及建筑物高度h查表G.0.1-2;
θd——地表面温度年周期性波动波幅(℃),计算时可查表G.0.1-3;
+——夏季取“-”,冬季取“+”。
G.0.2 无恒温要求的防空地下室围护结构的传热量,宜按下列公式计算:

式中 Q——非恒温浅埋防空地下室壁面传热量(W);
Q1——恒温传热量(W),根据公式(G.0.1-2)计算;
Q2——壁面年波动传热量(W);
θn1——防空地下室内空气温度年波幅(℃);

tnp——防空地下室夏季室内空气日平均温度(℃);
tnc——防空地下室夏季室内空气年平均温度(℃);
M——壁面周期性波动传热计算参数(W/℃);
Θnb——防空地下室室温年周期波动的温度参数,根据土壤的λ和α以及(0.5b+h)值查表G.0.2;
±——夏季取“+”,冬季取“-”;
kb——壁面传热系数(W/(m2·℃));
其余符号意义同前。
表G.0.1-1 年平均温度参数Tpb

续表G.0.1-1

表G.0.1-2 Θdb值(外墙平均)

表G.0.1-2 Θnb值

表G.0.1-3 θd值计算用表

续表G.0.1-3

续表G.0.1-3

续表G.0.1-3

续表G.0.1-3

续表G.0.1-3

续表G.0.1-3

注:带*者为新增城市,其室外计算参数统计年份为1992年至2001年。
顶部
- 上一节:附录F 消波系统
- 下一节:附录H 深埋防空地下室围护结构传热量计算
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 建筑
- 3.1 一般规定
- 3.2 主体
- 3.3 出入口
- 3.4 通风口、水电口
- 3.5 辅助房间
- 3.6 柴油电站
- 3.7 防护功能平战转换
- 3.8 防水
- 3.9 内部装修
- 4 结构
- 4.1 一般规定
- 4.2 材料
- 4.3 常规武器地面爆炸空气冲击波、土中压缩波参数
- 4.4 核武器爆炸地面空气冲击波、土中压缩波参数
- 4.5 核武器爆炸动荷载
- 4.6 结构动力计算
- 4.7 常规武器爆炸动荷载作用下结构等效静荷载
- 4.8 核武器爆炸动荷载作用下常用结构等效静荷载
- 4.9 荷载组合
- 4.10 内力分析和截面设计
- 4.11 构造规定
- 4.12 平战转换设计
- 5 采暖通风与空气调节
- 5.1 一般规定
- 5.2 防护通风
- 5.3 平战结合及平战功能转换
- 5.4 采暖
- 5.5 自然通风和机械通风
- 5.6 空气调节
- 5.7 柴油电站的通风
- 6 给水、排水
- 6.1 一般规定
- 6.2 给水
- 6.3 排水
- 6.4 洗消
- 6.5 柴油电站的给排水及供油
- 6.6 平战转换
- 7 电气
- 7.1 一般规定
- 7.2 电源
- 7.3 配电
- 7.4 线路敷设
- 7.5 照明
- 7.6 接地
- 7.7 柴油电站
- 7.8 通信
- 附录A 常用扩散室、扩散箱的内部空间最小尺寸
- 附录B 常规武器地面爆炸动荷载
- 附录C 常用结构构件对称型基本自振圆频率计算
- 附录D 无梁楼盖设计要点
- D.1 一般规定
- D.2 承载力计算
- D.3 构造要求
- 附录E 钢筋混凝土反梁设计要点
- E.1 承载力计算
- E.2 构造要求
- 附录F 消波系统
- 附录G 浅埋防空地下室围护结构传热量计算
- 附录H 深埋防空地下室围护结构传热量计算
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475