目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
附录C 常用结构构件对称型基本自振圆频率计算
C.0.1 单跨和等跨的等截面梁挠曲型自振圆频率ω(1/s),可按下列公式计算确定:

式中 Ω——梁的频率系数,可按表C.0.1-1采用;
B——梁的抗弯刚度;
φ——刚度折减系数,可按表C.0.1-2采用;
Ed——动荷载作用下材料弹性模量(kN/m2),按本规范第4.2.4条的规定确定;
h——梁的高度(m);
b——梁的宽度(m);
l——梁的计算跨度(m);
m——梁的单位长度质量;
m=γbh/g
γ——材料重力密度(kN/m3);
g——重力加速度(m/s2)。
表C.0.1-1 单跨及等跨梁的频率系数Ω

表C.0.1-2 刚度折减系数φ

C.0.2 双向薄板挠曲型自振圆频率ω(l/s),可按下列公式计算确定:

式中 a、b——板的计算跨度(m);
D——板的抗弯刚度;

d——板的厚度(m);
v——材料泊松比;
m——板的单位面积质量;
m=γd/g
Ωa、Ωb——频率系数,可按表C.0.2采用。
表C.0.2 矩形薄板自振圆频率系数Ωa或Ωb

续表C.0.2

顶部
- 上一节:附录B 常规武器地面爆炸动荷载
- 下一节:附录D 无梁楼盖设计要点
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 建筑
- 3.1 一般规定
- 3.2 主体
- 3.3 出入口
- 3.4 通风口、水电口
- 3.5 辅助房间
- 3.6 柴油电站
- 3.7 防护功能平战转换
- 3.8 防水
- 3.9 内部装修
- 4 结构
- 4.1 一般规定
- 4.2 材料
- 4.3 常规武器地面爆炸空气冲击波、土中压缩波参数
- 4.4 核武器爆炸地面空气冲击波、土中压缩波参数
- 4.5 核武器爆炸动荷载
- 4.6 结构动力计算
- 4.7 常规武器爆炸动荷载作用下结构等效静荷载
- 4.8 核武器爆炸动荷载作用下常用结构等效静荷载
- 4.9 荷载组合
- 4.10 内力分析和截面设计
- 4.11 构造规定
- 4.12 平战转换设计
- 5 采暖通风与空气调节
- 5.1 一般规定
- 5.2 防护通风
- 5.3 平战结合及平战功能转换
- 5.4 采暖
- 5.5 自然通风和机械通风
- 5.6 空气调节
- 5.7 柴油电站的通风
- 6 给水、排水
- 6.1 一般规定
- 6.2 给水
- 6.3 排水
- 6.4 洗消
- 6.5 柴油电站的给排水及供油
- 6.6 平战转换
- 7 电气
- 7.1 一般规定
- 7.2 电源
- 7.3 配电
- 7.4 线路敷设
- 7.5 照明
- 7.6 接地
- 7.7 柴油电站
- 7.8 通信
- 附录A 常用扩散室、扩散箱的内部空间最小尺寸
- 附录B 常规武器地面爆炸动荷载
- 附录C 常用结构构件对称型基本自振圆频率计算
- 附录D 无梁楼盖设计要点
- D.1 一般规定
- D.2 承载力计算
- D.3 构造要求
- 附录E 钢筋混凝土反梁设计要点
- E.1 承载力计算
- E.2 构造要求
- 附录F 消波系统
- 附录G 浅埋防空地下室围护结构传热量计算
- 附录H 深埋防空地下室围护结构传热量计算
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475