E.1 承载力计算
E.1.1 钢筋混凝土反梁的正截面受弯承载能力的验算,可按正梁的计算方法进行。
E.1.2 反梁的斜截面受剪承载能力可按下式验算:

式中 V——等效静荷载和静荷载共同作用下梁斜截面上最大剪力设计值(N);
Asv——配置在同一截面内箍筋各肢的全部截面面积(mm2);
s——沿构件长度方向上箍筋间距(mm);
h0——梁截面的有效高度(mm);
b——梁的宽度(mm);
φ1——梁跨高比影响系数,当l0/h0>7.5时,取l0/h0=7.5;
ftd——混凝土动力抗拉强度设计值(N/mm2);
fyd——箍筋动力抗拉强度设计值(N/mm2);
l0——梁的计算跨度。
E.1.3 反梁的箍筋设置应符合下列要求:

E.1.4 当对只承受静荷载作用的反梁进行斜截面受剪承载能力验算时,可按式(E.1.2-1)、式(E.1.2-2)及式(E.1.3)计算,此时式中的最大剪力设计值和材料强度设计值,应取静荷载作用下的相应值。