目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
附录F 消波系统
F.0.1 进风口、排风口的消波系统允许余压值应根据防空地下室内是否有掩蔽人员确定。当有掩蔽人员时,允许余压值可取0.03N/mm²;当无掩蔽人员时,允许余压值可取0.05N/mm²。柴油发电机排烟口消波系统的允许余压值可取0.10N/mm²。
F.0.2 悬板活门直接接管道的余压Pov(N/mm²)可按下列公式计算:

式中 Pc——活门超压设计值,可按表4.5.8取值。
F.0.3 悬板活门加扩散室消波系统的余压Pov(N/mm²),可按下列规定计算:

式中 A——扩散室横截面面积(m²);
l——扩散室的长度(m);
n——活门悬板的个数,可按表F.0.3-2采用;
J——活门悬板的转动惯量(kg·m²),可按表F.0.3-2采用;
S——活门的通风面积(m²),可按表F.0.3-2采用;
φ——影响系数,可按表F.0.3-1采用。
表F.0.3-1 影响系数φ

表F.0.2.3 悬板活门参数表

注:*为按国家建筑标准设计《防空地下室建筑设计》图集(04FJ03)选用的悬板活门。
说明 返回
顶部
- 上一节:E.2 构造要求
- 下一节:附录G 浅埋防空地下室围护结构传热量计算
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 建筑
- 3.1 一般规定
- 3.2 主体
- 3.3 出入口
- 3.4 通风口、水电口
- 3.5 辅助房间
- 3.6 柴油电站
- 3.7 防护功能平战转换
- 3.8 防水
- 3.9 内部装修
- 4 结构
- 4.1 一般规定
- 4.2 材料
- 4.3 常规武器地面爆炸空气冲击波、土中压缩波参数
- 4.4 核武器爆炸地面空气冲击波、土中压缩波参数
- 4.5 核武器爆炸动荷载
- 4.6 结构动力计算
- 4.7 常规武器爆炸动荷载作用下结构等效静荷载
- 4.8 核武器爆炸动荷载作用下常用结构等效静荷载
- 4.9 荷载组合
- 4.10 内力分析和截面设计
- 4.11 构造规定
- 4.12 平战转换设计
- 5 采暖通风与空气调节
- 5.1 一般规定
- 5.2 防护通风
- 5.3 平战结合及平战功能转换
- 5.4 采暖
- 5.5 自然通风和机械通风
- 5.6 空气调节
- 5.7 柴油电站的通风
- 6 给水、排水
- 6.1 一般规定
- 6.2 给水
- 6.3 排水
- 6.4 洗消
- 6.5 柴油电站的给排水及供油
- 6.6 平战转换
- 7 电气
- 7.1 一般规定
- 7.2 电源
- 7.3 配电
- 7.4 线路敷设
- 7.5 照明
- 7.6 接地
- 7.7 柴油电站
- 7.8 通信
- 附录A 常用扩散室、扩散箱的内部空间最小尺寸
- 附录B 常规武器地面爆炸动荷载
- 附录C 常用结构构件对称型基本自振圆频率计算
- 附录D 无梁楼盖设计要点
- D.1 一般规定
- D.2 承载力计算
- D.3 构造要求
- 附录E 钢筋混凝土反梁设计要点
- E.1 承载力计算
- E.2 构造要求
- 附录F 消波系统
- 附录G 浅埋防空地下室围护结构传热量计算
- 附录H 深埋防空地下室围护结构传热量计算
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475