目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 设计
 - 3.2 材料
 - 3.3 施工
 - 4 抹灰工程
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 一般抹灰工程
 - 4.3 装饰抹灰工程
 - 4.4 清水砌体勾缝工程
 - 5 门窗工程
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 木门窗制作与安装工程
 - 5.3 金属门窗安装工程
 - 5.4 塑料门窗安装工程
 - 5.5 特种门安装工程
 - 5.6 门窗玻璃安装工程
 - 6 吊顶工程
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 暗龙骨吊顶工程
 - 6.3 明龙骨吊顶工程
 - 7 轻质隔墙工程
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 板材隔墙工程
 - 7.3 骨架隔墙工程
 - 7.4 活动隔墙工程
 - 7.5 玻璃隔墙工程
 - 8 饰面板(砖)工程
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 饰面板安装工程
 - 8.3 饰面砖粘贴工程
 - 9 幕墙工程
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 玻璃幕墙工程
 - 9.3 金属幕墙工程
 - 9.4 石材幕墙工程
 - 10 涂饰工程
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 水性涂料涂饰工程
 - 10.3 溶剂型涂料涂饰工程
 - 10.4 美术涂饰工程
 - 11 裱糊与软包工程
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 裱糊工程
 - 11.3 软包工程
 - 12 细部工程
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 橱柜制作与安装工程
 - 12.3 窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装工程
 - 12.4 门窗套制作与安装工程
 - 12.5 护栏和扶手制作与安装工程
 - 12.6 花饰制作与安装工程
 - 13 分部工程质量验收
 - 附录A 木门窗用木材的质量要求
 - 附录B 子分部工程及其分项工程划分表
 - 附录C 隐藏工程验收记录表
 - 本规范用词用语说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475