9.4 石材幕墙工程
9.4.1 本节适用于建筑高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度的石材幕墙工程的质量验收。
主控项目
9.4.2 石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能和等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0MPa;吸水率应小于0.8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。
检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。
9.4.3 石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。
检验方法:观察。
9.4.4 石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。
检验方法:检查进场验收记录或施工记录。
9.4.5 石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。
检验方法:检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。
9.4.6 石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接必须符合设计要求,安装必须牢固。
检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。
9.4.7 金属框架和连接件的防腐处理应符合设计要求。
检验方法:检查隐蔽工程验收记录。
9.4.8 石材幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接。
检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
9.4.9 石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致。
检验方法:检查隐蔽工程验收记录。
9.4.10 各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。
检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
9.4.11 石材表面和板缝的处理应符合设计要求。
检验方法:观察。
9.4.12 石材幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,板缝宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。
检验方法:观察;尺量检查;检查施工记录。
9.4.13 石材幕墙应无渗漏。
检验方法:在易渗漏部位进行淋水检查。
一般项目
9.4.14 石材幕墙表面应平整、洁净,无污染、缺损和裂痕。颜色和花纹应协调一致,无明显色差,无明显修痕。
检验方法:观察。
9.4.15 石材幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固。
检验方法:观察;手扳检查。
9.4.16 石材接缝应横平竖直、宽窄均匀;阴阳角石板压向应正确,板边合缝应顺直;凸凹线出墙厚度应一致,上下口应平直;石材面板上洞口、槽边应套割吻合,边缘应整齐。
检验方法:观察;尺量检查。
9.4.17 石材幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。
检验方法:观察。
9.4.18 石材幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。
检验方法:观察;用水平尺检查。
9.4.19 每平方米石材的表面质量和检验方法应符合表9.4.19的规定。
	
	
	
9.4.2 石材幕墙所用的主要材料如石材的弯曲强度、金属框架杆件和金属挂件的壁厚应经过设计计算确定。本条款规定了最小限值,如计算值低于最小限值时,应取最小限值,这是为了保证石材幕墙安全而采取的双控措施。
9.4.3 由于石材幕墙的饰面板大都是选用天然石材,同一品种的石材在颜色、光泽和花纹上容易出现很大的差异;在工程施工中,又经常出现石材排版放样时,石材幕墙的立面分格与设计分格有很大的出入;这些问题都不同程度地降低了石材幕墙整体的装饰效果。本条要求石材幕墙的石材样品和石材的施工分格尺寸放样图应符合设计要求并取得设计的确认。
9.4.4 石板上用于安装的钻孔或开槽是石板受力的主要部位,加工时容易出现位置不正、数量不足、深度不够或孔槽壁太薄等质量问题,本条要求对石板上孔或槽的位置、数量、深度以及孔或槽的壁厚进行进场验收;如果是现场开孔或开槽,监理单位和施工单位应对其进行抽检,并做好施工记录。
9.4.11 本条是考虑目前石材幕墙在石材表面处理上有不同做法,有些工程设计要求在石材表面涂刷保护剂,形成一层保护膜,有些工程设计要求石材表面不作任何处理,以保持天然石材本色的装饰效果;在石材板缝的做法上也有开缝和密封缝的不同做法,在施工质量验收时应符合设计要求。
9.4.14 石材幕墙要求石板不能有影响其弯曲强度的裂缝。石板进场安装前应进行预拼,拼对石材表面花纹纹路,以保证幕墙整体观感无明显色差,石材表面纹路协调美观。天然石材的修痕应力求与石材表面质感和光泽一致。
说明 返回
顶部
- 上一节:9.3 金属幕墙工程
 - 下一节:10 涂饰工程
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 设计
 - 3.2 材料
 - 3.3 施工
 - 4 抹灰工程
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 一般抹灰工程
 - 4.3 装饰抹灰工程
 - 4.4 清水砌体勾缝工程
 - 5 门窗工程
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 木门窗制作与安装工程
 - 5.3 金属门窗安装工程
 - 5.4 塑料门窗安装工程
 - 5.5 特种门安装工程
 - 5.6 门窗玻璃安装工程
 - 6 吊顶工程
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 暗龙骨吊顶工程
 - 6.3 明龙骨吊顶工程
 - 7 轻质隔墙工程
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 板材隔墙工程
 - 7.3 骨架隔墙工程
 - 7.4 活动隔墙工程
 - 7.5 玻璃隔墙工程
 - 8 饰面板(砖)工程
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 饰面板安装工程
 - 8.3 饰面砖粘贴工程
 - 9 幕墙工程
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 玻璃幕墙工程
 - 9.3 金属幕墙工程
 - 9.4 石材幕墙工程
 - 10 涂饰工程
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 水性涂料涂饰工程
 - 10.3 溶剂型涂料涂饰工程
 - 10.4 美术涂饰工程
 - 11 裱糊与软包工程
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 裱糊工程
 - 11.3 软包工程
 - 12 细部工程
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 橱柜制作与安装工程
 - 12.3 窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装工程
 - 12.4 门窗套制作与安装工程
 - 12.5 护栏和扶手制作与安装工程
 - 12.6 花饰制作与安装工程
 - 13 分部工程质量验收
 - 附录A 木门窗用木材的质量要求
 - 附录B 子分部工程及其分项工程划分表
 - 附录C 隐藏工程验收记录表
 - 本规范用词用语说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475