3.1 设计
3.1.1 建筑装饰装修工程必须进行设计,并出具完整的施工图设计文件。
3.1.2 承担建筑装饰装修工程设计的单位应具备相应的资质,并应建立质量管理体系。由于设计原因造成的质量问题应由设计单位负责。
3.1.3 建筑装饰装修设计应符合城市规划、消防、环保、节能等有关规定。
3.1.4 承担建筑装饰装修工程设计的单位应对建筑物进行必要的了解和实地勘察,设计深度应满足施工要求。
3.1.5 建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时,必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料,对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。
3.1.6 建筑装饰装修工程的防火、防雷和抗震设计应符合现行国家标准的规定。
3.1.7 当墙体或吊顶内的管线可能产生冰冻或结露时,应进行防冻或防结露设计。
条文说明
    3.1.5 随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高,建筑装饰装修行业已经成为一个重要的新兴行业,年产值已超过1000亿元人民币,从业人数达到500多万人。建筑装饰装修行业为公众营造出了美丽、舒适的居住和活动空间,为社会积累了财富,已成为现代生活中不可或缺的一个组成部分。但是,在装饰装修活动中也存在一些不规范甚至相当危险的做法。例如,为了扩大使用面积随意拆改承重墙等。为了保证在任何情况下,建筑装饰装修活动本身不会导致建筑物的安全度降低,或影响到建筑物的主要使用功能如防水、采暖、通风、供电、供水、供燃气等,特制订本条。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 设计
 - 3.2 材料
 - 3.3 施工
 - 4 抹灰工程
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 一般抹灰工程
 - 4.3 装饰抹灰工程
 - 4.4 清水砌体勾缝工程
 - 5 门窗工程
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 木门窗制作与安装工程
 - 5.3 金属门窗安装工程
 - 5.4 塑料门窗安装工程
 - 5.5 特种门安装工程
 - 5.6 门窗玻璃安装工程
 - 6 吊顶工程
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 暗龙骨吊顶工程
 - 6.3 明龙骨吊顶工程
 - 7 轻质隔墙工程
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 板材隔墙工程
 - 7.3 骨架隔墙工程
 - 7.4 活动隔墙工程
 - 7.5 玻璃隔墙工程
 - 8 饰面板(砖)工程
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 饰面板安装工程
 - 8.3 饰面砖粘贴工程
 - 9 幕墙工程
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 玻璃幕墙工程
 - 9.3 金属幕墙工程
 - 9.4 石材幕墙工程
 - 10 涂饰工程
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 水性涂料涂饰工程
 - 10.3 溶剂型涂料涂饰工程
 - 10.4 美术涂饰工程
 - 11 裱糊与软包工程
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 裱糊工程
 - 11.3 软包工程
 - 12 细部工程
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 橱柜制作与安装工程
 - 12.3 窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装工程
 - 12.4 门窗套制作与安装工程
 - 12.5 护栏和扶手制作与安装工程
 - 12.6 花饰制作与安装工程
 - 13 分部工程质量验收
 - 附录A 木门窗用木材的质量要求
 - 附录B 子分部工程及其分项工程划分表
 - 附录C 隐藏工程验收记录表
 - 本规范用词用语说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475