4.3 装饰抹灰工程
4.3.1 本节适用于水刷石、斩假石、干粘石、假面砖等装饰抹灰工程的质量验收。
主控项目
4.3.2 抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿。
检验方法:检查施工记录。
4.3.3 装饰抹灰工程所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。
检验方法:检查产品合格证书、进场验收记录、复验报告和施工记录。
4.3.4 抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于 35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。
检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
4.3.5 各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘接牢固,抹灰层应无脱层、空鼓和裂缝。
检验方法:观察;用小锤轻击检查;检查施工记录。
一般项目
4.3.6 装饰抹灰工程的表面质量应符合下列规定:
1 水刷石表面应石粒清晰、分布均匀、紧密平整、色泽一致,应无掉粒和接槎痕迹。
2 斩假石表面剁纹应均匀顺直、深浅一致,应无漏剁处;阳角处应横剁并留出宽窄一致的不剁边条,棱角应无损坏。
3 干粘石表面应色泽一致、不露浆、不漏粘,石粒应粘结牢固、分布均匀,阳角处应无明显黑边。
4 假面砖表面应平整、沟纹清晰、留缝整齐、色泽一致,应无掉角、脱皮、起砂等缺陷。
检验方法:观察;手摸检查。
4.3.7 装饰抹灰分格条(缝)的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面应平整光滑,棱角应整齐。
检验方法:观察。
4.3.8 有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。
检验方法:观察;尺量检查。
4.3.9 装饰抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表4.3.9的规定。
	
说明 返回
顶部
- 上一节:4.2 一般抹灰工程
 - 下一节:4.4 清水砌体勾缝工程
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 设计
 - 3.2 材料
 - 3.3 施工
 - 4 抹灰工程
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 一般抹灰工程
 - 4.3 装饰抹灰工程
 - 4.4 清水砌体勾缝工程
 - 5 门窗工程
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 木门窗制作与安装工程
 - 5.3 金属门窗安装工程
 - 5.4 塑料门窗安装工程
 - 5.5 特种门安装工程
 - 5.6 门窗玻璃安装工程
 - 6 吊顶工程
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 暗龙骨吊顶工程
 - 6.3 明龙骨吊顶工程
 - 7 轻质隔墙工程
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 板材隔墙工程
 - 7.3 骨架隔墙工程
 - 7.4 活动隔墙工程
 - 7.5 玻璃隔墙工程
 - 8 饰面板(砖)工程
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 饰面板安装工程
 - 8.3 饰面砖粘贴工程
 - 9 幕墙工程
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 玻璃幕墙工程
 - 9.3 金属幕墙工程
 - 9.4 石材幕墙工程
 - 10 涂饰工程
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 水性涂料涂饰工程
 - 10.3 溶剂型涂料涂饰工程
 - 10.4 美术涂饰工程
 - 11 裱糊与软包工程
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 裱糊工程
 - 11.3 软包工程
 - 12 细部工程
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 橱柜制作与安装工程
 - 12.3 窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装工程
 - 12.4 门窗套制作与安装工程
 - 12.5 护栏和扶手制作与安装工程
 - 12.6 花饰制作与安装工程
 - 13 分部工程质量验收
 - 附录A 木门窗用木材的质量要求
 - 附录B 子分部工程及其分项工程划分表
 - 附录C 隐藏工程验收记录表
 - 本规范用词用语说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475