H.2 使用性能检验
H.2.1 使用性能检验以证实结构或构件在规定荷载的作用下不出现过大的变形和损伤,经过检验且满足要求的结构或构件应能正常使用。
H.2.2 在规定荷载作用下,某些结构或构件可能会出现局部永久性变形,但这些变形的出现应是事先确定的且不表明结构或构件受到损伤。
H.2.3 检验的荷载,应取下列荷载之和:
实际自重×1.0;
其他恒载×1.15;
可变荷载×1.25。
H.2.4 经检验的结构或构件应满足下列要求:
1 荷载-变形曲线宜基本为线性关系;
2 卸载后残余变形不应超过所记录到最大变形值的20%。
H.2.5 当第H.2.4条的要求不满足时,可重新进行检验。第二次检验中的荷载-变形应基本上呈现线性关系,新的残余变形不得超过第二次检验中所记录到最大变形的10%。
 - 3.1 建筑结构检测范围和分类
 - 3.2 检测工作程序与基本要求
 - 3.3 检测方法和抽样方案
 - 3.4 既有建筑的检测
 - 3.5 检测结果评定和检测报告
 - 3.6 检测单位和检测人员
 - 4 混凝土结构
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 原材料性能
 - 4.3 混凝土强度
 - 4.4 混凝土构件外观质量与缺陷
 - 4.5 尺寸与偏差
 - 4.6 变形与损伤
 - 4.7 钢筋的配置与锈蚀
 - 4.8 构件性能实荷检验与结构动测
 - 5 砌体结构
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 砌筑块材
 - 5.3 砌筑砂浆
 - 5.4 砌体强度
 - 5.5 砌筑质量与构造
 - 5.6 变形与损伤
 - 6 钢结构
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 材料
 - 6.3 连接
 - 6.4 尺寸与偏差
 - 6.5 缺陷、损伤与变形
 - 6.6 构造
 - 6.7 涂装
 - 6.8 钢网架
 - 6.9 结构性能实荷检验与动测
 - 7 钢管混凝土结构
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 原材料
 - 7.3 钢管焊接质量与构件连接
 - 7.4 钢管中混凝土强度与缺陷
 - 7.5 尺寸与偏差
 - 8 木结构
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 木材性能
 - 8.3 木材缺陷
 - 8.4 尺寸与偏差
 - 8.5 连接
 - 8.6 变形损伤与防护措施
 - 附录A 结构混凝土冻伤的检测方法
 - 附录B f-CaO对混凝土质量影响的检测
 - 附录C 混凝土中氯离子含量测定
 - 附录D 混凝土中钢筋锈蚀状况的检测
 - 附录E 结构动力测试方法和要求
 - 附录F 回弹检测烧结普通砖抗压强度
 - 附录G 表面硬度法推断钢材强度
 - 附录H 钢结构性能的静力荷载检验
 - H.1 一般规定
 - H.2 使用性能检验
 - H.3 承载力检验
 - H.4 破坏性检验
 - 附录J 超声法检测钢管中混凝土抗压强度
 - 本标准用词用语说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475