4.8 构件性能实荷检验与结构动测
	4.8.1 需要确定混凝土构件的承载力、刚度或抗裂等性能时,可进行构件性能的实荷检验。
	4.8.2 构件性能检验的加载与测试方法,应根据设计要求以及构件的实际情况确定。
	4.8.3 构件性能的实荷检验应符合下列规定:
	1 独立构件的实荷检验,按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定进行;
	2 构件性能实荷检验的荷载布置、检验方法和量测方法,按照《混凝土结构试验方法标准》GB50152的要求确定;
	3 实荷检验应确保安全。
	4.8.4 当仅对结构的一部分做实荷检验时,应使有问题部分或可能的薄弱部位得到充分的检验。
	4.8.5 重要和大型公共建筑中混凝土结构的动力测试方法,可按本标准附录E确定。 