8.6 变形损伤与防护措施
8.6.1 木结构构件损伤的检测可分为木材腐朽、虫蛀、裂缝、灾害影响和金属件的锈蚀等项目;木结构的变形可分为节点位移、连接松弛变形、构件挠度、侧向弯曲矢高、屋架出平面变形、屋架支撑系统的稳定状态和木楼面系统的振动等。
8.6.2 木结构构件虫蛀的检测,可根据构件附近是否有木屑等进行初步判定,可通过锤击的方法确定虫蛀的范围,可用电钻打孔用内窥镜或探针测定虫蛀的深度。
8.6.3 当发现木结构构件出现虫蛀现象时,宜对构件的防虫措施进行检测。
8.6.4 木材腐朽的的检测,可用尺量测腐朽的范围,腐朽深度可用除去腐朽层的方法量测。
8.6.5 当发现木材有腐朽现象时,宜对木材的含水率、结构的通风设施、排水构造和防腐措施进行核查或检测。
8.6.6 火灾或侵蚀性物质影响范围和影响层厚度的检测,可参照本章第8.6.2条的方法测定。
8.6.7 当需要确定受腐朽、灾害影响木材强度时,可按本章第2节的相关规定取样测定,木材强度降低的幅度,可通过与未受影响区域试样强度的比较确定。在检测报告中应对试验方法及适用范围予以必要的说明。
8.6.8 木结构和构件变形及基础沉降等项目,可分别用本标准第4.6.2条、第4.6.3条和第4.6.4条提供的方法进行检测。
8.6.9 木楼面系统的振动,可按本标准附录E中提出的相应方法检测振动幅度。
8.6.10 必要时可,可按《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206、《木结构设计规范》GB50005和《建筑设计防火规范》GBJ16等标准的要求和设计图纸的要求检测木结构的防虫、防腐和防火措施。
- 上一节:8.5 连接
 - 下一节:附录A 结构混凝土冻伤的检测方法
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 3.1 建筑结构检测范围和分类
 - 3.2 检测工作程序与基本要求
 - 3.3 检测方法和抽样方案
 - 3.4 既有建筑的检测
 - 3.5 检测结果评定和检测报告
 - 3.6 检测单位和检测人员
 - 4 混凝土结构
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 原材料性能
 - 4.3 混凝土强度
 - 4.4 混凝土构件外观质量与缺陷
 - 4.5 尺寸与偏差
 - 4.6 变形与损伤
 - 4.7 钢筋的配置与锈蚀
 - 4.8 构件性能实荷检验与结构动测
 - 5 砌体结构
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 砌筑块材
 - 5.3 砌筑砂浆
 - 5.4 砌体强度
 - 5.5 砌筑质量与构造
 - 5.6 变形与损伤
 - 6 钢结构
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 材料
 - 6.3 连接
 - 6.4 尺寸与偏差
 - 6.5 缺陷、损伤与变形
 - 6.6 构造
 - 6.7 涂装
 - 6.8 钢网架
 - 6.9 结构性能实荷检验与动测
 - 7 钢管混凝土结构
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 原材料
 - 7.3 钢管焊接质量与构件连接
 - 7.4 钢管中混凝土强度与缺陷
 - 7.5 尺寸与偏差
 - 8 木结构
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 木材性能
 - 8.3 木材缺陷
 - 8.4 尺寸与偏差
 - 8.5 连接
 - 8.6 变形损伤与防护措施
 - 附录A 结构混凝土冻伤的检测方法
 - 附录B f-CaO对混凝土质量影响的检测
 - 附录C 混凝土中氯离子含量测定
 - 附录D 混凝土中钢筋锈蚀状况的检测
 - 附录E 结构动力测试方法和要求
 - 附录F 回弹检测烧结普通砖抗压强度
 - 附录G 表面硬度法推断钢材强度
 - 附录H 钢结构性能的静力荷载检验
 - H.1 一般规定
 - H.2 使用性能检验
 - H.3 承载力检验
 - H.4 破坏性检验
 - 附录J 超声法检测钢管中混凝土抗压强度
 - 本标准用词用语说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475