目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
12.2 通信系统
12.2.1 会展建筑的通信系统宜包括有线通信系统、移动通信室内信号覆盖系统、卫星通信系统、无线对讲系统等。会展建筑的有线、无线通信接入系统应根据建筑功能需求设置公用通信网或专用通信网。通信网络应满足用户在展览、会议期间对通信的需求,并应为参展商、参观人员、会议人员提供方便、快捷、可靠的通信服务。
12.2.2 特大型、大型会展建筑有线通信系统机房的面积不宜小于100m2;中型、小型会展建筑有线通信系统机房的面积不宜小于50m2。
12.2.3 移动通信室内信号覆盖系统设置应符合下列规定:
1 室内天线设置应满足现有各种移动通信在会议区100%、展区90%无盲区的需求;
2 室内天线应根据建筑特点采用壁装或吸顶式安装等;
3 移动通信系统宜单独设置机房;
4 当工程中设有多种频率的移动通信服务时,宜采用合路技术,使一套室内分布系统同时工作于不同频段。
12.2.4 特大型会展建筑宜设置卫星通信系统,且卫星通信系统宜单独设置机房。
12.2.5 无线对讲系统的天线设置应满足会议区和展区内公共活动区均无服务盲区的要求。
12.2.6 有线通信系统和无线对讲系统在会展建筑内设置应符合下列规定:
1 展位、多功能会议厅、大型学术报告厅、休息区、售票处、签到处、失物招领处、重要的设备用房等应设置有线通信和无线对讲服务;
2 办公室、会议室、洽谈室、小卖部、餐饮服务台、设备用房等应设置有线通信服务;
3 检录处应设置无线对讲服务;
4 安全保卫工作区应设置有线通信和无线对讲服务;
5 公共区和无障碍区宜设置有线通信服务。
12.2.7 大型、特大型会展建筑内的每个展位应至少设置一个语音点,其他场所应按使用及管理需求设置语音点。
第1款:对于有通信屏蔽需求的会议室,在该区域不设置室内天线。由于展区边、角较多,库区也多,因此难以保证100%的无盲区,允许存在不超过10%的盲区。
12.2.6 有线通信系统主要指用户电话交换系统。
说明 返回
顶部
- 上一节:12.1 一般规定
- 下一节:12.3 信息网络系统
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和代号
- 2.1 术语
- 2.2 代号
- 3 供配电系统
- 3.1 一般规定
- 3.2 负荷分级及供电要求
- 4 配变电所
- 4.1 一般规定
- 4.2 所址选择
- 4.3 配变电装置及主结线
- 4.4 电力监控系统
- 5 自备电源装置
- 5.1 一般规定
- 5.2 柴油发电机组
- 5.3 不间断电源装置(UPS)
- 6 低压配电
- 6.1 一般规定
- 6.2 低压配电系统
- 6.3 线缆的选择
- 7 配电线路布线系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 金属导管或槽盒和电缆布线
- 8 常用设备电气装置
- 8.1 一般规定
- 8.2 闸口机
- 8.3 展区电气设施
- 9 电气照明
- 9.1 一般规定
- 9.2 照明质量及标准值
- 9.3 展厅照明
- 9.4 应急照明
- 9.5 照明控制
- 10 防雷和接地
- 10.1 一般规定
- 10.2 防雷
- 10.3 接地及等电位联结
- 11 智能化集成系统
- 11.1 一般规定
- 11.2 系统设计与配置
- 12 信息设施及布线系统
- 12.1 一般规定
- 12.2 通信系统
- 12.3 信息网络系统
- 12.4 综合布线系统
- 12.5 公共广播系统
- 12.6 会议系统
- 12.7 时钟系统
- 12.8 有线电视及卫星电视接收系统
- 13 信息化应用系统
- 13.1 一般规定
- 13.2 多媒体公共信息查询系统
- 13.3 信息显示系统
- 13.4 票务管理系统
- 13.5 会议预定系统
- 13.6 物业管理系统
- 14 建筑设备管理系统
- 14.1 一般规定
- 14.2 系统设计及配置
- 15 公共安全系统
- 15.1 一般规定
- 15.2 火灾自动报警系统
- 15.3 安全防范系统
- 15.4 应急响应系统
- 16 电磁兼容
- 16.1 一般规定
- 16.2 电源干扰及谐波的防治
- 16.3 电子设备接地
- 17 电气节能
- 17.1 供配电系统的节能
- 17.2 照明系统的节能
- 17.3 建筑设备电气节能
- 17.4 建筑能耗管理
- 17.5 可再生能源的利用
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475