目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
15.3 安全防范系统
15.3.1 特大型会展建筑的安全防范系统宜根据其建筑特点,采用分层或集中与分散相结合的方式,可按展厅或区域的划分设置分控中心,且分控中心应独立完成该分控区域的安全防范功能,并应根据传输距离等因素选择模拟、数字或数模混合等架构。
15.3.2 视频安防监控系统应能对会展建筑的室外展场、广场、卸货场、室外连廊、各出入口等室外区域进行视频探测、图像实时监视和有效记录、回放。
15.3.3 出入口控制系统的设计应符合下列规定:
1 不同的出入口应设定不同的出入权限;
2 可在观众主要出入口处设置闸口系统以及X射线安检设备、金属探测门、爆炸物检测仪等防爆安检系统;
3 应满足紧急逃生时人员疏散的要求,且闸口机、疏散门均应联动开启。
15.3.4 会展建筑的安全防范系统的主机应预留扩展接口。
15.3.5 会展建筑的安全防范系统设计应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348、《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394、《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395、《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396的有关规定。
15.3.4 安防主机预留一定的扩展接口,当参展展品有特殊安防要求需临时增加安防措施时,可将临时安防设备接入安全防范系统。
说明 返回
顶部
- 上一节:15.2 火灾自动报警系统
- 下一节:15.4 应急响应系统
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和代号
- 2.1 术语
- 2.2 代号
- 3 供配电系统
- 3.1 一般规定
- 3.2 负荷分级及供电要求
- 4 配变电所
- 4.1 一般规定
- 4.2 所址选择
- 4.3 配变电装置及主结线
- 4.4 电力监控系统
- 5 自备电源装置
- 5.1 一般规定
- 5.2 柴油发电机组
- 5.3 不间断电源装置(UPS)
- 6 低压配电
- 6.1 一般规定
- 6.2 低压配电系统
- 6.3 线缆的选择
- 7 配电线路布线系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 金属导管或槽盒和电缆布线
- 8 常用设备电气装置
- 8.1 一般规定
- 8.2 闸口机
- 8.3 展区电气设施
- 9 电气照明
- 9.1 一般规定
- 9.2 照明质量及标准值
- 9.3 展厅照明
- 9.4 应急照明
- 9.5 照明控制
- 10 防雷和接地
- 10.1 一般规定
- 10.2 防雷
- 10.3 接地及等电位联结
- 11 智能化集成系统
- 11.1 一般规定
- 11.2 系统设计与配置
- 12 信息设施及布线系统
- 12.1 一般规定
- 12.2 通信系统
- 12.3 信息网络系统
- 12.4 综合布线系统
- 12.5 公共广播系统
- 12.6 会议系统
- 12.7 时钟系统
- 12.8 有线电视及卫星电视接收系统
- 13 信息化应用系统
- 13.1 一般规定
- 13.2 多媒体公共信息查询系统
- 13.3 信息显示系统
- 13.4 票务管理系统
- 13.5 会议预定系统
- 13.6 物业管理系统
- 14 建筑设备管理系统
- 14.1 一般规定
- 14.2 系统设计及配置
- 15 公共安全系统
- 15.1 一般规定
- 15.2 火灾自动报警系统
- 15.3 安全防范系统
- 15.4 应急响应系统
- 16 电磁兼容
- 16.1 一般规定
- 16.2 电源干扰及谐波的防治
- 16.3 电子设备接地
- 17 电气节能
- 17.1 供配电系统的节能
- 17.2 照明系统的节能
- 17.3 建筑设备电气节能
- 17.4 建筑能耗管理
- 17.5 可再生能源的利用
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475