目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.2 金属导管或槽盒和电缆布线
7.2.1 中型和小型会展建筑宜根据布展工艺要求采用金属导管或槽盒布线,并应预留电缆路径至展位电缆井、展位箱或地面插座盒,且应满足展区内地面承压的荷载要求。
7.2.2 特大型、大型会展建筑根据布展工艺要求,宜采用展沟布线,在展区内预留展沟至展位箱,且展沟盖板(或顶板)应满足展区内地面承压的荷载要求。
7.2.3 在主沟及辅沟内敷设至展位箱的配电线路,宜采用电缆布线。
7.2.4 会展建筑室外埋地暗敷的金属导管应采用管壁厚度不小于2.0mm的热镀锌金属导管,且应满足展区内地面承压的荷载要求。
条文说明
7.2.1 由于展区地面有荷载承重的要求,有些荷载承重要求高达5t/m2~10t/m2,建议不采用塑料管。
7.2.2 展沟通常宽度为500mm~1000mm,深度为600mm~1200mm。
7.2.2 展沟通常宽度为500mm~1000mm,深度为600mm~1200mm。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:7.1 一般规定
- 下一节:8 常用设备电气装置
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和代号
- 2.1 术语
- 2.2 代号
- 3 供配电系统
- 3.1 一般规定
- 3.2 负荷分级及供电要求
- 4 配变电所
- 4.1 一般规定
- 4.2 所址选择
- 4.3 配变电装置及主结线
- 4.4 电力监控系统
- 5 自备电源装置
- 5.1 一般规定
- 5.2 柴油发电机组
- 5.3 不间断电源装置(UPS)
- 6 低压配电
- 6.1 一般规定
- 6.2 低压配电系统
- 6.3 线缆的选择
- 7 配电线路布线系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 金属导管或槽盒和电缆布线
- 8 常用设备电气装置
- 8.1 一般规定
- 8.2 闸口机
- 8.3 展区电气设施
- 9 电气照明
- 9.1 一般规定
- 9.2 照明质量及标准值
- 9.3 展厅照明
- 9.4 应急照明
- 9.5 照明控制
- 10 防雷和接地
- 10.1 一般规定
- 10.2 防雷
- 10.3 接地及等电位联结
- 11 智能化集成系统
- 11.1 一般规定
- 11.2 系统设计与配置
- 12 信息设施及布线系统
- 12.1 一般规定
- 12.2 通信系统
- 12.3 信息网络系统
- 12.4 综合布线系统
- 12.5 公共广播系统
- 12.6 会议系统
- 12.7 时钟系统
- 12.8 有线电视及卫星电视接收系统
- 13 信息化应用系统
- 13.1 一般规定
- 13.2 多媒体公共信息查询系统
- 13.3 信息显示系统
- 13.4 票务管理系统
- 13.5 会议预定系统
- 13.6 物业管理系统
- 14 建筑设备管理系统
- 14.1 一般规定
- 14.2 系统设计及配置
- 15 公共安全系统
- 15.1 一般规定
- 15.2 火灾自动报警系统
- 15.3 安全防范系统
- 15.4 应急响应系统
- 16 电磁兼容
- 16.1 一般规定
- 16.2 电源干扰及谐波的防治
- 16.3 电子设备接地
- 17 电气节能
- 17.1 供配电系统的节能
- 17.2 照明系统的节能
- 17.3 建筑设备电气节能
- 17.4 建筑能耗管理
- 17.5 可再生能源的利用
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475