2.1 术语
2.1.1 展位 exhibition booth
展会上用来展出商品和图片的单位空间。
2.1.2 临时展位 temporary exhibition booth
展览期间临时使用的展位。
2.1.3 轻型展 light exhibition
轻工业产品的展览。
2.1.4 中型展 medium exhibition
一般工业产品的展览。
2.1.5 重型展 heavy exhibition
重工业设备及产品的展览。
2.1.6 展览设施 exhibition facilities
为展览提供的设备及展位、展台、展柜等装置的总称。
2.1.7 展览用配电箱(柜) distribution cabinet for exhibition
专为展览设施提供电源的配电箱(柜)。
2.1.8 区域配电箱 regional distribution box
在展厅内按分区设置的配电箱。
2.1.9 展位箱 exhibition booth box
设有配电连接器和数据、音视频等信息接口的接线箱。
2.1.10 综合展位箱 integrated exhibition booth box
设有配电连接器、信息接口以及用水点、压缩空气接口的接线箱。
2.1.11 展位电缆井 exhibition booth cable well
设在展区内的配电、信息电缆小井。
2.1.12 展沟 exhibition channel
用于敷设展览使用的电气、信息、水及压缩空气等管线的沟道,包括主沟、辅沟、地面电气沟。
2.1.13 闸口机 gate machine
设置在观众入口处的自动检票装置,具有验票及流量统计等功能。
2.1.3 轻工业产品是指食品、纺织、皮革、造纸、日用化工、文教艺术体育用品等。
2.1.4 一般工业产品是指普通机械、电气、电子设备等。
2.1.5 重工业设备及产品是指汽车、机床、化工等。
2.1.9 配电连接器是指工业连接器。
2.1.10 有特殊展览需求时,需设有用水点、压缩空气接口。
2.1.12 主沟一般为通行管沟,沟内敷设配电干线电缆、信息主电缆、给水主管线和气体主管线,也称综合设备管沟。管沟一般设管沟盖板,沟内敷设配电支线电缆、信息电缆、给水支管线和气体支管线,也称设备辅沟。地面电气沟是沿地面设置的设有盖板的电气浅沟,沟内敷设能满足不同使用要求的配电电缆、信息电缆。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和代号
- 2.1 术语
- 2.2 代号
- 3 供配电系统
- 3.1 一般规定
- 3.2 负荷分级及供电要求
- 4 配变电所
- 4.1 一般规定
- 4.2 所址选择
- 4.3 配变电装置及主结线
- 4.4 电力监控系统
- 5 自备电源装置
- 5.1 一般规定
- 5.2 柴油发电机组
- 5.3 不间断电源装置(UPS)
- 6 低压配电
- 6.1 一般规定
- 6.2 低压配电系统
- 6.3 线缆的选择
- 7 配电线路布线系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 金属导管或槽盒和电缆布线
- 8 常用设备电气装置
- 8.1 一般规定
- 8.2 闸口机
- 8.3 展区电气设施
- 9 电气照明
- 9.1 一般规定
- 9.2 照明质量及标准值
- 9.3 展厅照明
- 9.4 应急照明
- 9.5 照明控制
- 10 防雷和接地
- 10.1 一般规定
- 10.2 防雷
- 10.3 接地及等电位联结
- 11 智能化集成系统
- 11.1 一般规定
- 11.2 系统设计与配置
- 12 信息设施及布线系统
- 12.1 一般规定
- 12.2 通信系统
- 12.3 信息网络系统
- 12.4 综合布线系统
- 12.5 公共广播系统
- 12.6 会议系统
- 12.7 时钟系统
- 12.8 有线电视及卫星电视接收系统
- 13 信息化应用系统
- 13.1 一般规定
- 13.2 多媒体公共信息查询系统
- 13.3 信息显示系统
- 13.4 票务管理系统
- 13.5 会议预定系统
- 13.6 物业管理系统
- 14 建筑设备管理系统
- 14.1 一般规定
- 14.2 系统设计及配置
- 15 公共安全系统
- 15.1 一般规定
- 15.2 火灾自动报警系统
- 15.3 安全防范系统
- 15.4 应急响应系统
- 16 电磁兼容
- 16.1 一般规定
- 16.2 电源干扰及谐波的防治
- 16.3 电子设备接地
- 17 电气节能
- 17.1 供配电系统的节能
- 17.2 照明系统的节能
- 17.3 建筑设备电气节能
- 17.4 建筑能耗管理
- 17.5 可再生能源的利用
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-