目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.2 管道连接
6.2.1 管道连接可采用柔性和刚性等接口形式,管道接口形式应根据地质条件、抗震要求、管道材质、敷设环境和施工方法确定。
6.2.2 球墨铸铁管道宜采用胶圈柔性接口或法兰接口。
6.2.3 碳钢管道宜采用焊接或法兰接口,埋地时宜采用焊接。
6.2.4 镀锌钢管的连接方式宜符合下列规定:
1 管径小于等于80mm时,宜采用螺纹连接。
2 管径大于80mm时,宜采用卡箍式专用管件或法兰连接,镀锌钢管与法兰的焊接处宜二次镀锌。
6.2.5 碳钢管件的选择宜符合下列规定:
1 管径小于等于600mm时,碳钢管件宜采用冲压成品管件。
2 管径大于600mm时,宜采用焊接管件。
6.2.6 给水用钢筋混凝土管道应采用承插式橡胶圈接口。
6.2.7 混凝土或钢筋混凝土排水管道宜采用橡胶圈接口、现浇混凝土套环等接口方式。
6.2.8 塑料管道的连接应符合下列规定:
1 高密度聚乙烯管道、钢骨架聚乙烯管道宜采用热熔连接或法兰连接。
2 聚氯乙烯管道、工程塑料管(ABS)应采用承插黏接连接或法兰连接。
3 聚丙烯管应采用热熔连接。
6.2.9 玻璃钢管道宜采用承插连接、平端对接或活套法兰接口方式。
6.2.10 衬塑钢塑复合管及涂塑复合管应采用螺纹连接、沟槽连接或法兰连接。
6.2.4 目前,镀锌钢管在给水排水专业中主要应用在室内消防喷淋和水幕系统。镀锌钢管的连接方式为:螺纹连接、卡箍连接或法兰连接。在实际操作中螺纹连接多用于小口径管道,即小于DN80mm的管道;卡箍连接用于大口径管道;法兰连接主要用于管道和阀门相接处。
6.2.5 冲压成品碳钢管件无焊缝,管道加工质量好,宜优先采用;管径大于600mm的成品管件生产厂家较少,管件可现场加工制作。
6.2.6 给水用钢筋混凝土管一般需要承受一定的压力,大多采用预应力钢筋混凝土管,接口采用橡胶圈密封形式。
6.2.7 混凝土或钢筋混凝土排水管用于重力流排水系统,管口形式分为平口和承插口,平口管道多采用现浇混凝土套环接口,属于刚性接口形式,承插口管道多采用橡胶圈接口,为柔性接口形式。
6.2.8 近年来,塑料及复合管材大量应用于给水排水工程,这些新型管材的连接方式应对照、研究生产商推荐的标准和方法执行,本条给出几种常用塑料管材的连接方法,通常给水用聚乙烯管、钢丝网骨架塑料复合管可采用电熔、热熔及法兰连接;排水用硬聚氯乙烯、聚乙烯管可采用承插式弹性密封圈连接;排水用高密度聚乙烯(PE-HD)管可采用热熔对接,排水用聚乙烯(PE)缠绕结构壁管按型式采用双承口弹性密封圈或承插式电熔连接;排水用聚乙烯(PE)塑钢缠绕管、钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管可采用卡箍或电热熔带连接。
6.2.10 衬塑钢塑复合管通常采用螺纹连接、沟槽连接及法兰连接。小管径管道采用螺纹连接,大管径管道采用沟槽连接,与阀门等连接采用法兰连接方式。
说明 返回
顶部
- 上一节:6.1 管道材料
- 下一节:7 管道支吊架及基础

京公网安备110105014475