目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.1 管道材料
6.1.1 给水排水管道材质的选择应根据输送介质、使用要求及外部环境等因素确定。
6.1.2 管道壁厚应根据管道介质的压力、温度、外部荷载、腐蚀裕量及是否产生水锤确定。
6.1.3 生活给水管道材质选择应符合下列规定:
1 地上敷设时,宜采用给水塑料管、塑料和金属复合管、不锈钢管、钢衬不锈钢管;埋地敷设时,宜采用给水塑料管、塑料和金属复合管、球墨铸铁管。
2 生活热水管道宜采用无规共聚聚丙烯管(PP-R)、不锈钢管。
3 生活饮用水管道选用的管材、管件应符合有关卫生标准的要求。
6.1.4 可能接纳高温废水的排水管道不应采用塑料排水管。
6.1.5 工艺装置发生生产事故时,可能接纳强腐蚀介质的排水管道应采用塑料管,若温度较高时宜采用复合管。
6.1.6 输送药液、消毒剂等管道的材质宜符合下列规定:
1 水质处理的加药管道宜采用聚氯乙烯管或不锈钢管。
2 液氯管道宜采用加厚无缝钢管或铜管。
3 氯水管道宜采用聚氯乙烯管或工程塑料管(ABS)。
4 输送药液的管道,在寒冷地区需伴热时,不宜采用塑料管。
6.1.2 金属管道的壁厚通常应经过计算,参考管标号选择确定,影响管道壁厚确定的因素包括压力、温度、管材特性、外部荷载、腐蚀裕量等。非金属管道的壁厚应考虑压力、温度折减系数、管道环刚度等方面的因素,同时参照行业标准确定。
6.1.3 为保障人民身体健康,供应生活及饮用水的管道应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的有关规定,严禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。
6.1.4 不同材料的塑料排水管对输送排水的最高耐受温度有一定的限制,可能进入高温废水的排水管道,如设备检修或工艺管道蒸汽吹扫时可能接纳高温废水的排水管道,不应采用塑料排水管。
说明 返回
顶部

京公网安备110105014475