目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8.1 防腐
8.1.1 埋地敷设的钢制管道应进行外防腐处理,当敷设在腐蚀性土壤中或存在杂散电流的区域时应采取阴极保护措施。出厂时未作防腐处理的铸铁管道,埋地敷设时应进行外防腐处理。管道的防腐等级应根据土壤腐蚀性质确定。
8.1.2 埋地敷设的钢制管道和铸铁管道外防腐可采用环氧煤沥青涂料或聚乙烯胶粘带材料,防腐做法应符合现行环氧煤沥青涂料防腐或聚乙烯胶粘带防腐的有关规定。
8.1.3 地上敷设的钢制管道外表面应作防锈处理,防锈涂漆(层)应耐环境大气腐蚀。
8.1.4 地上敷设的镀锌钢管外表面不宜作防锈处理。
8.1.5 钢管及铸铁管的内防腐方法应根据水的结垢、腐蚀倾向确定。循环冷却水管道在循环冷却水系统进行水质稳定处理后可不做管道的内防腐蚀处理。
8.1.6 生活给水管道的内防腐涂料应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的有关规定,不得选用含有毒溶剂与黏合剂的内防腐涂料。
8.1.2 环氧煤沥青涂料防腐可按现行行业标准《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SY/T 0447的有关规定执行。
聚乙烯胶粘带防腐可按现行行业标准《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T 0414的有关规定执行。
8.1.3 钢制管道外表面防锈涂漆做法,可按现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH 3022的有关规定执行。
钢制管道外部防锈处理采用的底漆和面漆应选择配套产品。外部设有隔热层的管道一般只涂底漆。不锈钢管道、镀锌管道可不涂漆。
8.1.4 镀锌钢管外部镀锌层有防锈功能,地上敷设时,外露部分如进行防锈处理,可能引起镀锌钢管道外部镀锌层局部受损。如镀锌钢管道外部镀锌层局部受损,可采用银粉漆涂层防锈。
8.1.5 钢管及铸铁管如采用水泥砂浆做内防腐涂层,可按现行中国工程建设协会标准《埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准》CECS 10的有关规定执行。
8.1.6生活给水管道的内防腐涂料应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的规定,并应经卫生部门检测、批准,获得卫生部门颁发的合格证。另外,生活给水管道采用承插连接时,承插口接口处填料也应符合上述要求。
说明 返回
顶部

京公网安备110105014475