4.7 倒虹管
4.7.1 管道穿越河道和重要障碍物设置倒虹管时,应符合现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014的有关规定。
4.7.2 厂区倒虹管的设计应符合下列规定:
1 最小管径不应小于200mm。
2 管内流速应大于0.9m/s,当不能满足要求时应增设定期冲洗设施。
3 倒虹管宜选用金属管,并应做防腐处理。
4 倒虹管进、出水井与管道的接口处,宜采取防止不均匀沉降的措施。
5 倒虹管宜设置事故排出口。
条文说明
4.7.1 现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014提出了倒虹管的设置要求。在通过航运河道、铁路、公路设置倒虹管时,应与相关主管部门进行协商,并应符合相关规范的规定。
4.7.2 本条提出倒虹管设计有关规定。化工厂内尽可能避免采用倒虹管,需采用时应考虑易于清通维修。
4.7.2 本条提出倒虹管设计有关规定。化工厂内尽可能避免采用倒虹管,需采用时应考虑易于清通维修。