8.2 预拼装
8.2.1 预拼装应在坚实、稳固的胎架上进行。其支承点水平度应符合下列规定:
1 当胎架总面积不大于1000㎡时,允许偏差应为±2mm。
2 当胎架总面积大于1000㎡时,允许偏差应为±3mm。
8.2.2 预拼装中所有构件应按施工图控制尺寸,各杆件的重心线应交汇于节点中心,并应完全处于自由状态,不得用外力强制固定。单构件支承点不应少于2个。
8.2.3 预拼装后应使用试孔器进行孔检查。当用比孔公称直径小1.0mm的试孔器检查时,每组孔的通过率不应少于85%;当用比螺栓公称直径大0.3mm的试孔器检查时,通过率应为100%。
8.2.4 试装螺栓在一组孔内不得少于螺栓孔的30%,且不得少于2只。
8.2.5 预拼装构件的控制基准、中心线应明确标示,并与平台基线和地面基线相对一致。且控制基准应与设计要求基准一致,如需变换预拼装基准位置,应取得工艺设计的认可。
8.2.6 预拼装用构件,应为经验收符合质量标准的单构件。
8.2.7 在胎架上预拼装过程中,不得对构件采用火焰或机械等方式进行修正、切割,或使用重物压载、冲撞、锤击。
8.2.8 大型铝合金结构露天预拼装的检测时间,宜避免日照影响。
8.2.9 预拼装检查合格后,对上下定位中心线、标高基准线、交线中心点等应进行准确的标注,必要时应设置定位器。
8.2.3 分段构件预拼装或构件与构件的总体预拼装若为螺栓连接,在预拼装时,所有节点连接板均应装上,除检查各部尺寸外,还应采用试孔器检查板叠孔的通过率。施工过程中,如错孔在3.0mm以内时,一般可用绞刀铣孔或锉刀锉孔,其孔径扩大不超过原孔径的1.2倍;如错孔超过3.0mm,对非主要受力构件,一般可用焊补堵孔后再修孔;如果是主要受力构件,因为焊接热影响区的材料强度将大为减弱,因此不宜用焊补堵孔,一般应予以调换构件。
8.2.8 铝合金材料的线膨胀系数较大(2.35×10-5/℃),是钢材线膨胀系数的近2倍,大型框架预拼装宜选择在日出前、日落后检测,以检验经过一天日照后,温度对框架的残留影响是否满足设计要求。
8.2.8 铝合金材料的线膨胀系数较大(2.35×10-5/℃),是钢材线膨胀系数的近2倍,大型框架预拼装宜选择在日出前、日落后检测,以检验经过一天日照后,温度对框架的残留影响是否满足设计要求。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:8.1 一般规定
- 下一节:9 铝合金框架结构安装
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 4 材料
- 4.1 一般规定
- 4.2 铝合金材料
- 4.3 焊接材料
- 4.4 紧固件
- 4.5 其他材料
- 4.6 材料管理
- 5 铝合金零部件加工和组装
- 5.1 放样和号料
- 5.2 切割、矫正和边缘加工
- 5.3 制孔
- 5.4 螺栓球和毂加工
- 5.5 铝合金面板制作
- 5.6 组装
- 6 铝合金焊接
- 6.1 一般规定
- 6.2 焊接工艺
- 6.3 焊接质量检验和返修
- 7 紧固件连接
- 7.1 一般规定
- 7.2 普通紧固件连接
- 7.3 高强度螺栓连接
- 7.4 质量要求
- 8 预拼装
- 8.1 一般规定
- 8.2 预拼装
- 9 铝合金框架结构安装
- 9.1 一般规定
- 9.2 基石出牙口支承
- 9.3 安装和校正
- 10 铝合金空间网格结构安装
- 10.1 一般规定
- 10.2 安装方法
- 10.3 施工工艺
- 11 铝合金面板安装
- 12 铝合金幕墙结构安装
- 12.1 一般规定
- 12.2 施工安装
- 附录A 焊接接头坡口形式与尺寸
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475