10.1 一般规定
10.1.1 铝合金空间网格结构安装应按施工组织设计进行。安装过程中,应采取保证结构的稳定性和防止结构产生塑性变形的措施。施工安装应考虑温度变化的影响,并应采取必要的应对措施。
10.1.2 杆件连接工作宜在工厂或预制拼装场内进行。
10.1.3 铝合金空间网格结构的制作、拼装和安装的每个工序均应进行检查验收并进行记录。未经检查验收,不得进入下一工序的施工;安装完成后必须进行交工检查验收。
10.1.2 杆件连接工作宜在工厂或预制拼装场内进行。
10.1.3 铝合金空间网格结构的制作、拼装和安装的每个工序均应进行检查验收并进行记录。未经检查验收,不得进入下一工序的施工;安装完成后必须进行交工检查验收。
条文说明
10.1.2 杆件在工厂内或预制拼装场地内进行连接是为了减少高空或现场的工作量。