4.6 材料管理
4.6.1 铝合金结构工程施工时,材料管理应符合下列要求:
1 材料管理应有专人负责。材料管理人员应经过培训,熟悉材料管理基本业务。
2 材料入库前应办理入库检验手续。检验人员要核对材料的牌号、规格、批号、质量合格证明文件,检查表面质量、包装等,未经检验的材料或检验不合格的材料不得入库。
3 检验合格的材料应按品种、牌号、规格、批号分类,整齐堆放。
4 材料的入库和发放应有记录,发料、领料时应核对材料的品种、规格、牌号。
4.6.2 铝合金材料的管理,应符合下列规定:
1 铝合金材料应分批并按规格型号分开,成垛堆放,妥善存储,底层要放置垫木、垫块;如果露天堆放,应把包装物拆除。
2 堆放的铝合金材料要有标签或颜色标记。
4.6.3 焊接材料的管理,应符合下列规定:
1 焊接材料的管理,应符合现行国家标准《铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存》GB/T 3199的规定。
2 焊条、焊丝、焊剂等焊接材料,应按牌号、规格和批号,分别存放,存放环境应符合产品相关规定。
3 焊条、焊剂和栓钉焊瓷保护环在使用前应按出厂说明书上的规定进行烘焙和保温。
4.6.4 铝合金结构工程施工不得使用受污、受损的焊接材料,不得使用腐蚀、碰伤、混批和复验不合格的紧固件。
- 上一节:4.5 其他材料
- 下一节:5 铝合金零部件加工和组装
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 4 材料
- 4.1 一般规定
- 4.2 铝合金材料
- 4.3 焊接材料
- 4.4 紧固件
- 4.5 其他材料
- 4.6 材料管理
- 5 铝合金零部件加工和组装
- 5.1 放样和号料
- 5.2 切割、矫正和边缘加工
- 5.3 制孔
- 5.4 螺栓球和毂加工
- 5.5 铝合金面板制作
- 5.6 组装
- 6 铝合金焊接
- 6.1 一般规定
- 6.2 焊接工艺
- 6.3 焊接质量检验和返修
- 7 紧固件连接
- 7.1 一般规定
- 7.2 普通紧固件连接
- 7.3 高强度螺栓连接
- 7.4 质量要求
- 8 预拼装
- 8.1 一般规定
- 8.2 预拼装
- 9 铝合金框架结构安装
- 9.1 一般规定
- 9.2 基石出牙口支承
- 9.3 安装和校正
- 10 铝合金空间网格结构安装
- 10.1 一般规定
- 10.2 安装方法
- 10.3 施工工艺
- 11 铝合金面板安装
- 12 铝合金幕墙结构安装
- 12.1 一般规定
- 12.2 施工安装
- 附录A 焊接接头坡口形式与尺寸
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475