7.1 一般规定
7.1.1 普通螺栓垫置在螺母下面的垫圈不应多于2个,垫置在螺栓头下面的垫圈不应多于1个。
7.1.2 高强度螺栓连接副应及时检验螺栓楔负载、螺母保证载荷、螺母及垫圈硬度等机械性能。大内六角头高强螺栓连接副应及时检验扭矩系数平均值和标准偏差;扭剪型高强螺栓连接副应及时检验紧固轴力平均值和标准偏差。检验结果合格后方可使用。
7.1.3 除不锈钢螺栓外,其他材质螺栓与铝合金结构接触面之间应采取设置绝缘垫片等防腐蚀措施。
7.1.4 铝合金幕墙、面板的连接,除应保证连接强度外,还应保证防水性能要求和隔热保温要求。
7.1.2 为了保证质量,施工单位对高强度螺栓连接副必须进行复验,复验的数据必须符合标准。对高强度大六角头螺栓连接副的扭矩系数复验数据除了应符合标准外,还可以作为施拧的参考数据。施工单位应在六个月内的质量保证期内及时复验,若在工地存储的时间超过六个月或施工时的气温与产品出厂时提供的测试温度有较大变化,则在正式施工前对扭矩系数平均值及标准偏差应重新测试。
7.1.3、7.1.4 对铝合金结构紧固件连接的防腐、防水及保温隔热提出要求。
7.1.3、7.1.4 对铝合金结构紧固件连接的防腐、防水及保温隔热提出要求。