目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8.2 水塔
8.2.1 水塔的基础施工应遵守下列规定:
1 地基处理、工程基础桩应按本规范第4.5节规定和设计要求,进行承载力检测和桩身质量检验;
2 “M”形、球形等组合壳体基础应符合下列规定:
1)基础下的土基应避免扰动;
2)挖土胎时宜按“十”字或“米”字形布置,用特制的靠尺控制,先挖成标准槽,然后向两侧扩挖成型;
3)土胎表面的保护层宜采用1:3水泥砂浆抹面,其厚度宜为15~20mm,表面应平整密实;浇筑混凝土时不得破坏;
4)混凝土浇筑厚度的允许偏差应为+5-3mm,混凝土表面应抹压密实;
3 基础的预埋螺栓及滑模支承杆,位置应准确,并必须采取防止发生位移的固定措施。
8.2.2 水塔所有预埋件位置应符合设计要求,设置牢固。
8.2.3 现浇钢筋混凝土圆筒、框架结构的塔身施工应符合下列规定:
1 模板支架安装应符合下列规定:
1)制定模板支架安装、拆卸的专项施工方案;
2)采用滑升模板或“三节模板倒模施工法”时,应符合国家有关规范规定,支撑体系安全可靠;
3)支模前,应核对圆筒或框架基础预埋竖向钢筋的规格、基面的轴线和高程;
4)有控制圆筒或框架垂直度或倾斜度的措施;
5)每节模板的高度不宜超过1.5m;
2 混凝土浇筑应符合下列规定:
1)制定混凝土浇筑工程的专项施工方案;
2)浇筑前,模板、钢筋安装质量应检验合格;混凝土配比符合设计要求;
3)混凝土输送满足浇筑要求,整个浇筑过程中应经常检查模板支撑体系情况;
4)施工缝应凿毛,清理干净;
5)混凝土浇筑完成后应进行养护;
3 模板支架拆卸应符合国家有关规范的规定。
8.2.4 预制钢筋混凝土圆筒结构的塔身装配应符合下列规定:
1 装配前,每节预制塔身的质量验收合格;
2 采用上、下节预埋钢环对接时,其圆度应一致;钢环应设临时拉、撑控制点,上下口调平并找正后,与钢筋焊接;采用预留钢筋搭接时,上下节的预留钢筋应错开;
3 圆筒或框架塔身上口,应标出控制的中心位置;
4 圆筒两端钢环对接的接缝应按设计要求处理;设计无要求时,可采用1:2水泥砂浆抹压平整;
5 圆筒或框架塔身采用预留钢筋搭接时,其接缝混凝土强度高于主体混凝土一级,表面应抹压平整。
8.2.5 钢架、钢圆筒结构的塔身施工应符合下列规定:
1 制定专项方案,并应有施工安全措施;
2 钢构件的制作、预拼装经验收合格后方可安装;现场拼接组装应符合国家相应规范的规定和设计要求;
3 安装前,钢架或钢圆筒塔身的主杆上应有中线标志;
4 钢构件采用螺栓连接时,应符合下列规定:
1)螺栓孔位不正需扩孔时,扩孔部分应不超过2mm;不得用气割进行穿孔或扩孔;
2)钢架或钢圆筒构件在交叉处遇有间隙时,应装设相应厚度的垫圈或垫板;
3)用螺栓连接构件时,螺杆应与构件面垂直;螺母紧固后,外露丝扣应不少于两扣;剪力的螺栓,其丝扣不得位于连接构件的剪力面内;必须加垫时,每端垫圈不应超过两个;
4)螺栓穿入的方向,水平螺栓应由内向外;垂直螺栓应由下向上;
5)钢架或钢圆筒塔身的全部螺栓应紧固,水柜等设备、装置全部安装以后还应全部复拧;
5 钢构件焊接作业应符合国家有关标准规定和设计要求;
6 钢构件安装时,螺栓连接、焊接的检验应按设计要求执行;
7 钢结构防腐应按设计要求施工。
8.2.6 预制砌块和砖、石砌体结构的塔身施工还应符合本规范第6.5节的规定和设计要求。
8.2.7 水塔的贮水设施施工应按本规范第8.3节的规定执行。
8.2.8 水塔避雷针的安装应符合下列规定:
1 避雷针安装应垂直,位置准确,安装牢固;
2 接地体和接地线的安装位置应准确,焊接牢固,并应检验接地体的接地电阻;
3 利用塔身钢筋作导线时,应作标志,接头必须焊接牢固,并应检验接地电阻。
8.2.1 内倒锥外正锥组合壳俗称“M”形壳,“M”形和球形等组合壳体基础施工首先控制好土模成型,其次是控制好壳体混凝土厚度;特制的靠尺是指事先放样制成的板靠尺,用来检查控制混凝土厚度。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 施工基本规定
- 3.2 质量验收基本规定
- 4 土石方与地基基础
- 4.1 一般规定
- 4.2 围堰
- 4.3 施工降排水
- 4.4 基坑开挖与支护
- 4.5 地基基础
- 4.6 基坑回填
- 4.7 质量验收标准
- 5 取水与排放构筑物
- 5.1 一般规定
- 5.2 地下水取水构筑物
- 5.3 地表水固定式取水构筑物
- 5.4 地表水活动式取水构筑物
- 5.5 排放构筑物
- 5.6 进、出水管渠
- 5.7 质量验收标准
- 6 水处理构筑物
- 6.1 一般规定
- 6.2 现浇钢筋混凝土结构
- 6.3 装配式混凝土结构
- 6.4 预应力混凝土结构
- 6.5 砌体结构
- 6.6 塘体结构
- 6.7 附属构筑物
- 6.8 质量验收标准
- 7 泵房
- 7.1 一般规定
- 7.2 泵房结构
- 7.3 沉井
- 7.4 质量验收标准
- 8 调蓄构筑物
- 8.1 一般规定
- 8.2 水塔
- 8.3 水柜
- 8.4 调蓄池
- 8.5 质量验收标准
- 9 功能性试验
- 9.1 一般规定
- 9.2 满水试验
- 9.3 气密性试验
- 附录A 给排水构筑物单位工程、分部工程、分项工程划分
- 附录B 分项、分部、单位工程质量验收记录
- 附录C 预应力筋张拉记录
- 附录D 满水试验记录
- 附录E 气密性试验
- 附录F 钢筋混凝土结构外观质量缺陷评定方法
- 附录G 混凝土构筑物渗漏水程度评定方法
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475