目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
9.3 气密性试验
9.3.1 气密性试验应符合下列要求:
1 需进行满水试验和气密性试验的池体,应在满水试验合格后,再进行气密性试验;
2 工艺测温孔的加堵封闭、池顶盖板的封闭、安装测温仪、测压仪及充气截门等均已完成;
3 所需的空气压缩机等设备已准备就绪。
9.3.2 试验精确度应符合下列规定:
1 测气压的U形管刻度精确至毫米水柱;
2 测气温的温度计刻度精确至1℃;
3 测量池外大气压力的大气压力计刻度精确至10Pa。
9.3.3 测读气压应符合下列规定:
1 测读池内气压值的初读数与末读数之间的间隔时间应不少于24h;
2 每次测读池内气压的同时,测读池内气温和池外大气压力,并换算成同于池内气压的单位。
9.3.4 池内气压降应按下式计算:
式中 P——池内气压降(Pa);
Pd1——池内气压初读数(Pa);
Pd2——池内气压末读数(Pa);
Pa1——测量Pd1时的相应大气压力(Pa);
Pa2——测量Pd2时的相应大气压力(Pa);
t1——测量Pd1时的相应池内气温(℃);
t2——测量Pd2时的相应池内气温(℃)。
9.3.5 气密性试验达到下列要求时,应判定为合格:
1 试验压力宜为池体工作压力的1.5倍;
2 24h的气压降不超过试验压力的20%。
9.3.1 本条第1款规定试验水池满水试验和气密性试验的顺序,污水处理构筑物中消化池应进行满水试验和气密性试验。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:9.2 满水试验
- 下一节:附录A 给排水构筑物单位工程、分部工程、分项工程划分
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 施工基本规定
- 3.2 质量验收基本规定
- 4 土石方与地基基础
- 4.1 一般规定
- 4.2 围堰
- 4.3 施工降排水
- 4.4 基坑开挖与支护
- 4.5 地基基础
- 4.6 基坑回填
- 4.7 质量验收标准
- 5 取水与排放构筑物
- 5.1 一般规定
- 5.2 地下水取水构筑物
- 5.3 地表水固定式取水构筑物
- 5.4 地表水活动式取水构筑物
- 5.5 排放构筑物
- 5.6 进、出水管渠
- 5.7 质量验收标准
- 6 水处理构筑物
- 6.1 一般规定
- 6.2 现浇钢筋混凝土结构
- 6.3 装配式混凝土结构
- 6.4 预应力混凝土结构
- 6.5 砌体结构
- 6.6 塘体结构
- 6.7 附属构筑物
- 6.8 质量验收标准
- 7 泵房
- 7.1 一般规定
- 7.2 泵房结构
- 7.3 沉井
- 7.4 质量验收标准
- 8 调蓄构筑物
- 8.1 一般规定
- 8.2 水塔
- 8.3 水柜
- 8.4 调蓄池
- 8.5 质量验收标准
- 9 功能性试验
- 9.1 一般规定
- 9.2 满水试验
- 9.3 气密性试验
- 附录A 给排水构筑物单位工程、分部工程、分项工程划分
- 附录B 分项、分部、单位工程质量验收记录
- 附录C 预应力筋张拉记录
- 附录D 满水试验记录
- 附录E 气密性试验
- 附录F 钢筋混凝土结构外观质量缺陷评定方法
- 附录G 混凝土构筑物渗漏水程度评定方法
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475