5.6 进、出水管渠
5.6.1 取水构筑物进水管渠、排放构筑物的出水管渠的施工方案主要内容应包括管渠的施工方法、施工技术措施、水上及水下作业和深基槽作业的安全措施。
5.6.2 进、出水管施工符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的相关规定,并应符合下列规定:
1 现浇钢筋混凝土结构管渠施工应符合本规范第6.7.7条规定;
2 砌体结构管渠施工应符合本规范第6.7.6条规定;
3 取水构筑物的水下进水管渠,与取水头部连接段设有弯(折)管时,宜采用围堰开槽或沉管法施工;条件允许时,直线段采用顶管法施工,弯(折)管段采用围堰开槽或沉管法施工;
4 水中架空管道应符合下列规定:
1)排架宜采用预制构件进行装配施工,严格控制排架位置及顶面标高;
2)可采用浮拖法、船吊法等进行管道就位;预制管段的拖运、浮运、吊运及下沉按现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的相关规定执行;
5 水下管道接口采用管箍连接时,应先在陆地或船上试接和校正;管道在水下连接后,由潜水员检查接头质量,并做好质量检查记录。
5.6.3 沉管采用分段下沉时,应严格控制管段长度;最后一节管段下沉前应进行管位及长度复核。
5.6.4 水下顶管施工应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的相关规定,并符合下列规定:
1 利用进水间、出水井等构筑物作为顶管工作井,并采用井壁作顶管后背时,后背设计应获得有关单位同意;
2 后背与千斤顶接触的平面应与管段轴线垂直,其垂直偏差不得超过5mm;
3 顶管机穿墙时应采取防止水、砂涌入工作坑的措施,并宜将工具管前端稍微抬高;
4 顶管过程中应保持顶进进尺土方量与出土量的平衡,并严禁超量排土。
5.6.5 进、出水管渠的位置、坡度符合设计要求,流水通畅。
5.6.6 管渠穿越构筑物的墙体间隙,应按设计要求处理,封填密实、不渗漏。
5.6.2 进、出水管渠铺设可采用开槽法、沉管法或非开槽法施工。沉管法施工可采用浮拖法、船吊法等进行管道就位;预制管段的拖运、浮运、吊运及下沉应按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的相关规定执行。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:5.5 排放构筑物
- 下一节:5.7 质量验收标准
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 施工基本规定
- 3.2 质量验收基本规定
- 4 土石方与地基基础
- 4.1 一般规定
- 4.2 围堰
- 4.3 施工降排水
- 4.4 基坑开挖与支护
- 4.5 地基基础
- 4.6 基坑回填
- 4.7 质量验收标准
- 5 取水与排放构筑物
- 5.1 一般规定
- 5.2 地下水取水构筑物
- 5.3 地表水固定式取水构筑物
- 5.4 地表水活动式取水构筑物
- 5.5 排放构筑物
- 5.6 进、出水管渠
- 5.7 质量验收标准
- 6 水处理构筑物
- 6.1 一般规定
- 6.2 现浇钢筋混凝土结构
- 6.3 装配式混凝土结构
- 6.4 预应力混凝土结构
- 6.5 砌体结构
- 6.6 塘体结构
- 6.7 附属构筑物
- 6.8 质量验收标准
- 7 泵房
- 7.1 一般规定
- 7.2 泵房结构
- 7.3 沉井
- 7.4 质量验收标准
- 8 调蓄构筑物
- 8.1 一般规定
- 8.2 水塔
- 8.3 水柜
- 8.4 调蓄池
- 8.5 质量验收标准
- 9 功能性试验
- 9.1 一般规定
- 9.2 满水试验
- 9.3 气密性试验
- 附录A 给排水构筑物单位工程、分部工程、分项工程划分
- 附录B 分项、分部、单位工程质量验收记录
- 附录C 预应力筋张拉记录
- 附录D 满水试验记录
- 附录E 气密性试验
- 附录F 钢筋混凝土结构外观质量缺陷评定方法
- 附录G 混凝土构筑物渗漏水程度评定方法
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475