目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8.3 水柜
8.3.1 水柜在地面预制或装配时应符合下列规定:
1 地基处理符合设计要求;
2 水柜下环梁设置吊杆的预留孔应与塔顶提升装置的吊杆孔位置一致,并垂直对应;
3 水柜满水试验应符合下列规定:
1)水柜在地面进行满水试验时,应对地下室底板及内墙采取防渗漏措施;
2)保温水柜试验,应在保温层施工前进行;
3)充水应分三次进行,每次充水宜为设计水深的1/3,且静置时间不少于3h;
4)充水至设计水深后的观测时间:钢丝网水泥水柜不应少于72h;钢筋混凝土水柜不应少于48h;
5)水柜及其配管穿越部分,均不得渗水、漏水。
8.3.2 水柜的保温层施工应符合下列规定:
1 应在水柜的满水试验合格后进行喷涂或安装;
2 采用装配式保温层时,保温罩上的固定装置应与水柜上预埋件位置一致;
3 采用空气层保温时,保温罩接缝处的水泥砂浆必须填塞密实。
8.3.3 水柜吊装应制定施工方案,并应包括以下主要内容:
1 吊装方式的选定及需用机械的规格、数量;
2 吊装架的设计;
3 吊装杆件的材质、尺寸、构造及数量;
4 保证平稳吊装的措施;
5 吊装安全技术措施。
8.3.4 钢丝网水泥及钢筋混凝土倒锥壳水柜的吊装应符合下列规定:
1 水柜中环梁及其以下部分结构强度达到规定后方可吊装;
2 吊装前应在塔身外壁周围标明水柜底面的坐落位置,并检查吊装架及机电设备等,必须保持完好;
3 应先作吊装试验,将水柜提升至离地面0.2m左右,对各部位进行详细检查,确认完全正常后方可正式吊装;
4 水柜应平稳吊装;
5 吊装水柜下环梁底超过设计高程0.2m;及时垫入支座调平并固定后,使水柜就位与支座焊接牢固。
8.3.5 钢丝网水泥倒锥壳水柜的制作应符合下列规定:
1 施工材料应符合下列规定:
1)宜采用普通硅酸盐水泥,不宜采用矿渣硅酸盐水泥或火山灰质硅酸盐水泥;
2)宜采用细度模量2.0~3.5,最大粒径不宜超过4mm砂,含泥量不得大于2%,云母含量不得大于0.5%;
3)钢丝网的规格应符合设计要求,其网格尺寸应均匀,且网面平直。
2 模板安装可按本规范有关规定执行,其安装允许偏差应符合表8.3.5-1、表8.3.5-2的规定;
1)筋网的表面应洁净,无油污和锈蚀;
2)低碳冷拔钢丝的连接不应采用焊接;绑扎时搭接长度不宜小于250mm;
3)纵筋宜用整根钢筋,绑扎须平直,间距均匀;
4)钢丝网应铺平绷紧,不得有波浪、束腰、网泡、丝头外翘等现象;
5)钢丝网的搭接长度,环向不小于100mm,竖向不小于50mm;上下层搭接位置应错开;
6)绑扎结点应按梅花形排列,其间距不宜大于100mm(网边处不大于50mm);
7)严禁在网面上走动和抛掷物件;
8)绑扎完成后应进行全面检查;
4 水泥砂浆的拌制与使用应符合下列规定:
1)水灰比宜为0.32~0.40;灰砂比宜为1:1.5~1:1.7;
2)应拌合均匀,拌合时间不得小于3min;
3)应随拌随用,不宜超过1h,初凝后的砂浆不得使用;
4)抹压中砂浆不得加水稀释或撒干水泥吸水;
5 钢丝网水泥砂浆施工应符合下列规定:
1)抹压砂浆前,应将网层内清理干净;
2)施工顺序应自下而上,由中间向两边(或一边)环圈进行;
3)手工施浆,钢丝网内砂浆应压实抹平,待每个网孔均充满砂浆并稍突出时,方可加抹保护层砂浆并压实抹平;砂浆施工缝及环梁交角处冷缝处应细致操作,交角处宜抹成圆角;
4)机械振动时,应根据构件形状选用适宜的振动器;砂浆应振捣至不再有明显下沉,无气泡逸出,表面出现稀浆时为止;
5)喷浆法施工应符合本规范第6.4.12条的规定;
6)水泥砂浆表面压光应待砂浆的游离水析出后进行;压光宜进行三遍,最后一遍在接近终凝时完成;
7)钢丝网保护层厚度应符合设计要求;设计无要求时,宜为3~5mm;
8)水泥砂浆的抹压宜一次连续成活;不能一次成活时,接头处应在砂浆终凝前拉毛,接茬前应把该处浮渣清除,用水冲洗干净;
6 砂浆试块留置及验收批:每个水柜作为一个验收批,强度值应至少检查一次;每次应在现场制作标准试块三组,其中一组作标准养护,用以检验强度;两组随壳体养护,用以检验脱模、出厂或吊装时的强度;
7 压光成活后及时进行养护,并应符合下列规定:
1)自然养护:应保持砂浆表面充分湿润,养护时间不应少于14d;
2)蒸汽养护:温度与时间应符合表8.3.5-3的规定;
8.3.6 预制装配式钢丝网水泥倒锥壳水柜的装配应符合下列规定:
1 预制的钢丝网水泥扇形板构件宜侧放,支架垫木应牢固稳定;
2 装配准备应符合下列规定:
1)下环梁企口面上,应测定每块壳体构件安装的中心位置,并检查其高程;
2)应根据水塔中心线设置构件装配的控制桩,用以控制构件的起立高度及其顶部距水柜中心距离;
3)构件接缝处表面必须凿毛,伸出的连接钢环应调整平顺,灌缝前应冲洗干净,并使接茬面湿润;
3 装配应符合下列规定:
1)吊装时,吊绳与构件接触处应设木垫板;起吊时严禁猛起;吊离地面后应立即检查,确认平稳后,方准提升;
2)宜按一个方向顺序进行装配;构件下端与下环梁拼接的三角缝应衬垫;三角缝的上面缝口应临时封堵,构件的临时支撑点应加垫木板;
3)构件全部装配并经调整就位后,方可固定穿筋;插入预留钢筋环内的两根穿筋,应各与预留钢环靠紧,并使用短钢筋,在接缝中每隔0.5m处与穿筋焊接;
4)中环梁安装模板前,应检查已安装固定的倒锥壳壳体顶部高程,按实测高程作为安装模板控制水平的依据;混凝土浇筑前,应先埋设塔顶栏杆的预埋件和伸入顶盖接缝内的预留钢筋,并采取措施控制其位置;
5)倒锥壳壳体的接缝宜在中环梁混凝土浇筑后进行;接缝宜从下向上浇筑、振动、抹压密实,并应由其中一缝向两边方向进行;
4 水柜顶盖装配前,应先安装和固定上环梁底模,其装配、穿筋、接缝等施工可按照本条的规定执行,但接缝插入穿筋前必须将塔顶栏杆安装好。
8.3.7 钢筋混凝土水柜的施工应符合下列规定:
1 钢筋混凝土水柜的制作应按本规范第6章的相关规定执行,并应符合设计要求;
2 钢筋混凝土倒锥壳水柜的混凝土施工缝宜留在中环梁内;
3 正锥壳顶盖模板的支撑点应与倒锥壳模板的支撑点相对应。
8.3.8 钢水柜的安装应符合下列规定:
1 钢水柜的制作、检验及安装应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的相关规定和设计要求;对于球形钢水柜还应符合现行国家标准《球形储罐施工及验收规范》GB 50094的相关规定;
2 水柜吊装应视吊装机械性能选用一次吊装,或分柜底、柜壁及顶盖三组吊装;
3 吊装前应先将吊机定位,并试吊;经试吊检验合格后,方可正式吊装;
4 水柜内应在与吊点的相应位置加十字支撑,防止水柜起吊后变形;
5 整体吊装单支筒全钢水塔还应符合下列规定:
1)吊装前,对吊装机具设备及地锚规格,必须指定专人进行检查;
2)主牵引地锚、水塔中心、吊绳、止动地锚四点必须在同一垂直面上;
3)吊装离地时,应作一次全面检查,如发现问题,应落地调整,符合要求后,方可正式吊装;
4)水塔必须一次立起,不得中途停下;立起至70°后,牵引速度应减缓;
5)吊装过程中,现场人员均应远离塔高1.2倍的距离以外;
6)水塔吊装完成,必须紧固地脚螺栓,并安装拉线后,方可上塔解除钢丝绳。
表8.3.5-1 钢丝网水泥倒锥壳水柜整体现浇模板安装允许偏差

表8.3.5-2 钢丝网水泥倒锥壳水柜预制构件模板安装允许偏差

3 筋网绑扎应符合下列规定:
表8.3.5-3 蒸汽养护温度与时间

8 水泥砂浆应达到设计强度的70%方可脱模。
8.3.1 水柜在地面进行满水试验时,水柜尚无底板,故需对地下室底板及内墙采取防渗漏措施。竣工后可不必再进行满水试验。
8.3.3 水柜吊装应制定施工方案和安全技术方案,以保证施工安全。
8.3.5 本条第3款筋网绑扎可采用22号钢丝或退火钢丝绑扎。
8.3.3 水柜吊装应制定施工方案和安全技术方案,以保证施工安全。
8.3.5 本条第3款筋网绑扎可采用22号钢丝或退火钢丝绑扎。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 施工基本规定
- 3.2 质量验收基本规定
- 4 土石方与地基基础
- 4.1 一般规定
- 4.2 围堰
- 4.3 施工降排水
- 4.4 基坑开挖与支护
- 4.5 地基基础
- 4.6 基坑回填
- 4.7 质量验收标准
- 5 取水与排放构筑物
- 5.1 一般规定
- 5.2 地下水取水构筑物
- 5.3 地表水固定式取水构筑物
- 5.4 地表水活动式取水构筑物
- 5.5 排放构筑物
- 5.6 进、出水管渠
- 5.7 质量验收标准
- 6 水处理构筑物
- 6.1 一般规定
- 6.2 现浇钢筋混凝土结构
- 6.3 装配式混凝土结构
- 6.4 预应力混凝土结构
- 6.5 砌体结构
- 6.6 塘体结构
- 6.7 附属构筑物
- 6.8 质量验收标准
- 7 泵房
- 7.1 一般规定
- 7.2 泵房结构
- 7.3 沉井
- 7.4 质量验收标准
- 8 调蓄构筑物
- 8.1 一般规定
- 8.2 水塔
- 8.3 水柜
- 8.4 调蓄池
- 8.5 质量验收标准
- 9 功能性试验
- 9.1 一般规定
- 9.2 满水试验
- 9.3 气密性试验
- 附录A 给排水构筑物单位工程、分部工程、分项工程划分
- 附录B 分项、分部、单位工程质量验收记录
- 附录C 预应力筋张拉记录
- 附录D 满水试验记录
- 附录E 气密性试验
- 附录F 钢筋混凝土结构外观质量缺陷评定方法
- 附录G 混凝土构筑物渗漏水程度评定方法
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475