目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.3 混凝土芯柱
7.3.1 砌筑芯柱部位的墙体,应采用不封底的通孔小砌块。
7.3.2 每根芯柱的柱脚部位应采用带清扫口的U型、E型、C型或其他异型小砌块砌留操作孔。砌筑芯柱部位的砌块时,应随砌随刮去孔洞内壁凸出的砂浆,直至一个楼层高度,并应及时清除芯柱孔洞内掉落的砂浆及其他杂物。
7.3.3 芯柱混凝土宜采用符合现行行业标准《混凝土砌块(砖)砌体用灌孔混凝土》JC 861的灌孔混凝土。
7.3.4 浇筑芯柱混凝土,应符合下列规定:
1 应清除孔洞内的杂物,并应用水冲洗,湿润孔壁;
2 当用模板封闭操作孔时,应有防止混凝土漏浆的措施;
3 砌筑砂浆强度大于1.0MPa后,方可浇筑芯柱混凝土,每层应连续浇筑;
4 浇筑芯柱混凝土前,应先浇50mm厚与芯柱混凝土配比相同的去石水泥砂浆,再浇筑混凝土;每浇筑500mm左右高度,应捣实一次,或边浇筑边用插入式振捣器捣实;
5 应预先计算每个芯柱的混凝土用量,按计量浇筑混凝土;
6 芯柱与圈梁交接处,可在圈梁下50mm处留置施工缝。
7.3.5 芯柱混凝土在预制楼盖处应贯通,不得削弱芯柱截面尺寸。
7.3.6 芯柱混凝土的拌制、运输、浇筑、养护、成品质量,应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的要求。
7.3.3 采用符合现行行业标准《混凝土砌块(砖)砌体用灌孔混凝土》JC 861的专用混凝土,混凝土坍落度比一般混凝土大,有利于浇筑,稍许振捣即可密实,对保证砌体施工质量和结构受力有利。如采用非泵送的预拌混凝土坍落度过大时又会给施工操作带来一定的困难。因此对芯柱所用混凝土进行了规定。
7.3.4“5·12”汶川地震的震害表明,在遭遇地震时芯柱将发挥重要作用,在地震烈度较高的地区,芯柱破坏较为严重,而破坏的芯柱多数都存在浇筑不密实的情况。由于芯柱混凝土较难浇筑密实,因此,本次规范规定了芯柱的施工质量控制要求。
为使芯柱的混凝土有较好的整体性,应实行连续浇筑,直浇至离该芯柱最上一皮小砌块顶面50mm止,使每层圈梁的底与所有芯柱交接处均形成凹凸形暗键,以增强房屋的抗震能力。
7.3.5 芯柱在楼盖处不贯通将会大大削弱芯柱的抗震作用。芯柱混凝土浇筑质量对小砌块建筑的安全至关重要,根据“5·12”汶川地震震害调查分析,在小砌块建筑墙体中芯柱较普遍存在混凝土不密实的情况,甚至有的芯柱存在一段中缺失混凝土(断柱),从而导致墙体开裂、错位,破坏较为严重。因此本规范规定了芯柱混凝土浇筑质量的要求。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 施工准备
- 3.2 控制措施
- 3.3 技术规定
- 4 原材料
- 4.1 一般规定
- 4.2 水泥
- 4.3 砂
- 4.4 块材
- 4.5 钢筋
- 4.6 石灰、石灰膏和粉煤灰
- 4.7 其他材料
- 5 砌筑砂浆
- 5.1 一般规定
- 5.2 预拌砂浆
- 5.3 现场拌制砂浆
- 5.4 砂浆拌合
- 5.5 砂浆试块制作及养护
- 6 砖砌体工程
- 6.1 一般规定
- 6.2 砌筑
- 6.3 质量检查
- 7 混凝土小型空心砌块砌体工程
- 7.1 一般规定
- 7.2 砌筑
- 7.3 混凝土芯柱
- 7.4 质量检查
- 8 石砌体工程
- 8.1 一般规定
- 8.2 砌筑
- 8.3 挡土墙
- 9 配筋砌体工程
- 8.4 质量检查
- 9.1 一般规定
- 9.2 配筋砖砌体施工
- 9.3 配筋砌块砌体施工
- 9.4 质量检查
- 10 填充墙砌体工程
- 10.1 一般规定
- 10.2 砌筑
- 10.3 质量检查
- 11 冬期与雨期施工
- 11.1 冬期施工
- 11.2 雨期施工
- 12 安全与环保
- 12.1 安全
- 12.2 环境保护
- 附录A 砌体工程施工质量控制等级评定及检查
- 附录B 拉结钢筋的植筋施工方法
- 附录C 拉结钢筋的植筋施工质量检查
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475