5.5 砂浆试块制作及养护
5.5.1 砂浆试块应在现场取样制作。砂浆立方体试块制作及养护应符合现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70的规定。
5.5.2 砌筑砂浆的验收批,同一类型、强度等级的砂浆试块不应少于3组。
5.5.3 砂浆试块制作应符合下列规定:
1 制作试块的稠度应与实际使用的稠度一致;
2 湿拌砂浆应在卸料过程中的中间部位随机取样;
3 现场拌制的砂浆,制作每组试块时应在同一搅拌盘内取样。同一搅拌盘内砂浆不得制作一组以上的砂浆试块。
条文说明
5.5.3 试验表明,砂浆稠度对砂浆试块的强度影响较大,特别是水泥砂浆,由于保水性较差,采用钢底模时,试块强度影响更为明显。为了使砂浆试块的强度尽可能的反映工程实体,要求砂浆试块制作时的稠度必须与实际使用的砂浆稠度一致。