目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.1 一般规定
5.1.1 工程中所用砌筑砂浆,应按设计要求对砌筑砂浆的种类、强度等级、性能及使用部位核对后使用,其中对设计有抗冻要求的砌筑砂浆,应进行冻融循环试验,其结果应符合现行行业标准《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T 98的要求。
5.1.2 砌体结构工程施工中,所用砌筑砂浆宜选用预拌砂浆,当采用现场拌制时,应按砌筑砂浆设计配合比配制。对非烧结类块材,宜采用配套的专用砂浆。
5.1.3 不同种类的砌筑砂浆不得混合使用。
5.1.4 砂浆试块的试验结果,当与预拌砂浆厂的试验结果不一致时,应以现场取样的试验结果为准。
条文说明
5.1.2 为了实现节能减排和绿色施工,减少粉尘、噪声污染,要求砌体结构施工中优先选用预拌砂浆。当条件不具备,需要现场拌制砂浆时,应确保达到设计配合比要求。
对于非烧结类块材如蒸压加气混凝土砌块、蒸压硅酸盐砖、混凝土小型空心砌块、混凝土砖,由于原材料及生产工艺差异,致使其表面粗糙不一,吸水特性(吸水率和初始吸水速度)不同,因而宜采用配套的专用砂浆。以保证相互间的粘结强度。
5.1.3 不同种类砂浆,由于原材料的种类、性能及技术指标存在差异,混合使用可能会对砂浆的性能和强度产生影响。
- 4.6 石灰、石灰膏和粉煤灰
- 4.7 其他材料
- 5 砌筑砂浆
- 5.1 一般规定
- 5.2 预拌砂浆
- 5.3 现场拌制砂浆
- 5.4 砂浆拌合
- 5.5 砂浆试块制作及养护
- 6 砖砌体工程
- 6.1 一般规定
- 6.2 砌筑
- 6.3 质量检查
- 7 混凝土小型空心砌块砌体工程
- 7.1 一般规定
- 7.2 砌筑
- 7.3 混凝土芯柱
- 7.4 质量检查
- 8 石砌体工程
- 8.1 一般规定
- 8.2 砌筑
- 8.3 挡土墙
- 9 配筋砌体工程
- 8.4 质量检查
- 9.1 一般规定
- 9.2 配筋砖砌体施工
- 9.3 配筋砌块砌体施工
- 9.4 质量检查
- 10 填充墙砌体工程
- 10.1 一般规定
- 10.2 砌筑
- 10.3 质量检查
- 11 冬期与雨期施工
- 11.1 冬期施工
- 11.2 雨期施工
- 12 安全与环保
- 12.1 安全
- 12.2 环境保护
- 附录A 砌体工程施工质量控制等级评定及检查
- 附录B 拉结钢筋的植筋施工方法
- 附录C 拉结钢筋的植筋施工质量检查
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475