6.3 材料
6.3.1 环、纵向盲沟(管)宜采用塑料丝盲沟,其规格、性能应符合国家现行标准《软式透水管》JC 937的有关规定。
6.3.2 中心盲沟(管)宜采用预制无砂混凝土管,强度不应小于3MPa。
6.3.3 塑料排水板的规格和性能应符合国家现行标准《塑料排水板质量检验标准》JTJ/T 257和本规范第4.5节的有关规定。
条文说明
6.3.1 国家发改委2004年发布的《软式透水管》JC937建材行业标准规定弹簧盲管的主要性能指标如下:
1 外径尺寸允许偏差应符合表9要求;
2 构造要求:包括钢丝直径、间距和保护层厚度应符合表10要求。


表10中,钢丝直径可加大并减少每米的圈数,但应保证能满足表12所列耐压扁平率的要求。
3 滤布要求:滤布性能应符合表11要求;

表11中,圆球顶破强度试验及CBR顶破强力试验只需进行其中的一项,FH50由于滤布面积较小,应采用圆球顶破强度试验;FH80及以上建议采用CBR顶破强力试验。
4 耐压扁平率:应符合表12要求。

6.3.2 规定无砂混凝土排水管强度的目的是防止施工或使用过程中被压扁而缩小排水空间。