5.7 孔口
5.7.1 地下工程通向地面的各种孔口应采取防地面水倒灌的措施。人员出入口高出地面的高度宜为500mm,汽车出入口设置明沟排水时,其高度宜为150mm,并应采取防雨措施。
5.7.2 窗井的底部在最高地下水位以上时,窗并的底板和墙应做防水处理,并宜与主体结构断开(图5.7.2)。

图5.7.2 窗井防水构造
1—窗井;2—主体结构;3—排水管;4—垫层
5.7.3 窗井或窗井的一部分在最高地下水位以下时,窗井应与主体结构连成整体,其防水层也应连成整体,并应在窗井内设置集水井(图5.7.3)。

图5.7.3 窗井防水构造
1—窗井;2—防水层;3—主体结构;4—防水层保护层;5—集水井;6—垫层
5.7.4 无论地下水位高低,窗台下部的墙体和底板应做防水层。
5.7.5 窗井内的底板,应低于窗下缘300mm。窗井墙高出地面不得小于500mm。窗井外地面应做散水,散水与墙面间应采用密封材料嵌填。
5.7.6 通风口应与窗井同样处理,竖井窗下缘离室外地面高度不得小于500mm。