5.3 穿墙管(盒)
5.3.1 穿墙管(盒)应在浇筑混凝土前预埋。
5.3.2 穿墙管与内墙角、凹凸部位的距离应大于250mm。
5.3.3 结构变形或管道伸缩量较小时,穿墙管可采用主管直接埋入混凝土内的固定式防水法,主管应加焊止水环或环绕遇水膨胀止水圈,并应在迎水面预留凹槽,槽内应采用密封材料嵌填密实。其防水构造形式宜采用图5.3.3-1和5.3.3-2。

图5.3.3-1 固定式穿墙管防水构造(一)
1—止水环;2—密封材料;3—主管;4—混凝土结构

图5.3.3-2 固定式穿墙管防水构造(二)
1—遇水膨胀止水圈;2—密封材料;3—主管;4—混凝土结构
5.3.4 结构变形或管道伸缩量较大或有更换要求时,应采用套管式防水法。套管应加焊止水环(图5.3.4)

图5.3.4 套管式穿墙管防水构造
1—翼环;2—密封材料;3—背衬材料;4—充填材料;
5—挡圈;6—套管;7—止水环;8—橡胶圈;9—翼盘;
10—螺母;11—双头螺栓;12—短管;13—主管;14—法兰盘
5.3.5 穿墙管防水施工时应符合下列要求:
1 金属止水环应与主管或套管满焊密实,采用套管式穿墙防水构造时,翼环与套管应满焊密实,并应在施工前将套管内表面清理干净;
2 相邻穿墙管间的间距应大于300mm;
3 采用遇水膨胀止水圈的穿墙管,管径宜小于50mm,止水圈应采用胶粘剂满粘固定于管上,并应涂缓胀剂或采用缓胀型遇水膨胀止水圈。
5.3.6 穿墙管线较多时,宜相对集中,并应采用穿墙盒方法。穿墙盒的封口钢板应与墙上的预埋角钢焊严,并应从钢板上的预留浇注孔注入柔性密封材料或细石混凝土(图5.3.6)。

图5.3.6 穿墙群管防水构造
1—浇注孔;2—柔性材料或细石混凝土;3—穿墙管;4—封口钢板;
5—固定角钢;6—遇水膨胀止水条;7—预留孔
5.3.7 当工程有防护要求时,穿墙管除应采取防水措施外,尚应采取满足防护要求的措施。
5.3.8 穿墙管伸出外墙的部位,应采取防止回填时将管体损坏的措施。
5.3.8 伸出迎水面外的穿墙管可能在回填时被损坏,一旦损坏不仅影响使用,而且可能形成渗漏水通道,故应采取可靠措施,如施工时在管的下部加支撑的方法,回填时在管的周围细心操作等,以杜绝此类现象发生。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 地下工程防水设计
- 3.1 一般规定
- 3.2 防水等级
- 3.3 防水设防要求
- 4 地下工程混凝土结构主体防水
- 4.1 防水混凝土
- 4.2 水泥砂浆防水层
- 4.3 卷材防水层
- 4.4 涂料防水层
- 4.5 塑料防水板防水层
- 4.6 金属防水层
- 4.7 膨润土防水材料防水层
- 4.8 地下工程种植顶板防水
- 5 地下工程混凝土结构细部构造防水
- 5.1 变形缝
- 5.2 后浇带
- 5.3 穿墙管(盒)
- 5.4 埋设件
- 5.5 预留通道接头
- 5.6 桩头
- 5.7 孔口
- 5.8 坑、池
- 6 地下工程排水
- 6.1 一般规定
- 6.2 设计
- 6.3 材料
- 6.4 施工
- 7 注浆防水
- 7.1 一般规定
- 7.2 设计
- 7.3 材料
- 7.4 施工
- 8 特殊施工法的结构防水
- 8.1 盾构法隧道
- 8.2 沉井
- 8.3 地下连续墙
- 8.4 逆筑结构
- 8.5 锚喷支护
- 9 地下工程渗漏水治理
- 9.1 一般规定
- 9.2 方案设计
- 9.3 治理材料
- 9.4 施工
- 10 其他规定
- 附录A 安全与环境保护
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475