9.3 计量系统
9.3.1 计量系统配置的交流电能表、互感器的准确度等级,应符合现行行业标准《电能计量装置技术管理规程》DL/T448的有关规定。
9.3.2 交流电能表及互感器的选型应符合现行行业标准《电能计量装置技术管理规程》DL/T448的有关规定。
9.3.3 交流电能表应具备通信接口,其通信规约应符合现行行业标准《多功能电能表通信协议》DL/T645、《电能信息采集与管理系统 第4-5部分:通信协议——面向对象的数据交换协议》DL/T698.45及其备案文件的规定。
9.3.4 交流电能表应符合现行国家标准《电测量设备(交流)特殊要求 第21部分:静止式有功电能表(A级、B级、C级、D级和E级)》GB/T17215.321和《电测量设备(交流)特殊要求 第1部分:多功能电能表》GB/T17215.301的有关规定,并应具备需量、费率、时钟、冻结等功能。
条文说明
9.3.1 本条参考了现行行业标准《电能计量装置技术管理规程》DL/T448的相关规定,根据电池更换站的特点,对计量系统电能表、互感器、采集装置等的配置提出了现行规范的参考要求。