6.1 充电机选择
6.1.1 充电机宜采用模块化高频开关电源,交流输入应与直流输出电气隔离。
6.1.2 所选充电机的功能和技术指标应符合现行行业标准《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》NB/T33001的有关规定。
6.1.3 充电机选型应根据所服务的不同型号电池箱的充电要求确定。
6.1.4 充电机输出直流标称电压应能满足电池箱充电电压要求,并应符合下列规定:
1 充电机最大输出电压不应小于Urmax,Urmax应按下式计算:
Urmax = nKumaxUcmax (6.1.4-1)
式中:Uramx——电动汽车动力蓄电池最大充电电压(V);
n——电动汽车动力蓄电池组的串联电池单体数量;
Kumax——充电机输出电压裕度系数,宜取1.0~1.1;
Ucmax—单体电池最大充电电压(V)。
2 充电机最小输出电压不应大于Urmin,Urmin应按下式计算:
Urmin = nKuminUcmin (6.1.4-2)
式中:Urmin——电动汽车动力蓄电池最小充电电压(V);
n——电动汽车动力蓄电池组的串联电池单体数量;
Kumin—充电机输出电压裕度系数,宜取0.6~0.8;
Ucmin—单体电池最小充电电压(V)。
6.1.5 充电机输出直流额定电流应按下式计算:
Ir =KcIm (6.1.5)
式中:Ir——充电机输出直流额定电流(A);
Kc ——充电机输出电流裕度系数,宜取1.00~1.25;
Im——电动汽车动力蓄电池组最大允许持续充电电流(A)。
6.1.2 为保证充电机能达到相应的功能以及性能要求,选用的充电机应符合国家相关标准要求。
6.1.4、6.1.5 充电机选型时,需针对所充电池箱参数来计算充电所需的最高、最低电压,以及充电电流。根据计算出的电压电流,并考虑一定的裕度,来选择满足充电要求的充电机。