7.3 其他设备选择及布置
7.3.1 电池箱安装在充电架或车辆上的电池到位状态应能被识别。
7.3.2 充电架及电池箱存储架应符合下列规定:
1 充电架及电池箱存储架的架体高度应与电池箱更换设备有效活动空间匹配;
2 充电架及电池箱存储架的布置应有利于电池箱的通风和散热;
3 充电架及电池箱存储架应具备可靠的电池箱固定和限位功能;
4 充电架应具有与电池匹配承载能力和储存空间,充电架上的连接装置与电池箱应能安全可靠的电连接;
5 正面操作及检修通道宽度应根据电池箱更换设备操作空间和充电架检修维护所需空间确定。
7.3.3 电池箱转运设备应符合下列规定:
1 电池箱转运设备应具有可靠固定电池箱的机构;
2 电池箱转运设备应具备异常状态的自动检测和停机功能,应在明显位置配备手动控制急停装置。
7.3.4 电池箱检测与维护设备应符合下列规定:
1 电池更换站内宜配备电池箱检测与维护设备;
2 电池更换站内宜设置专用的符合安全防护的电池箱检测与维护区域或房间;
3 预装式电池更换站宜设置电池箱出入口或电池箱检修口。
7.3.5 电池更换站宜具有车辆引导装置。