B.4 防沙试验
	B.4.1 防沙试验过程中核心区流速、沙粒质量和沙粒排放时间应符合表B.2的规定。

		B.4.2 主风机和注沙电机同时运行,将表B.2所规定的气流速度对应的沙粒质量,通过大漏斗和注沙器的组合装置,注入到试验腔中。在测定沙粒的质量m;完全注入试验腔后,风机应继续运行5min。
	
		B.4.3 没有通过防沙百叶窗的沙粒(包括嵌进百叶窗内的沙粒和仍在试验腔内的沙粒)应被收集到负压吸尘袋(真空吸尘袋)里。试验用的沙粒和负压吸尘袋不应重复使用。负压吸尘袋应在试验前后分别称重,前后称重差即为被阻止的沙粒质量ma。按表B.2的规定,对每个气流速度试验分别进行。
	
		B.4.4 测试报告应包含百叶窗在不同通风气流流速下防沙效果的图表,见图B.7。横坐标为百叶窗核心区流速u,见式(B.1);纵坐标为百叶窗防沙率ε,见式(B.2)。
	

		B.4.5 记录流速计测量的5个不同气体的流速Qv,并计算防沙百叶窗的通风系数和压强损失。测试的最低流速应能产生大于10Pa的压差,最高流速为3.5m3/s。测试中的每个通风气流流速都应计算入口损失系数CD,CD为实际流量与理论流量的比值。
		 