A.2 百叶窗的选择
	A.2.1 概述
	
		A.2.1.1 百叶窗的设计和选择需考虑压降、防雨、防沙等特性。这些特性取决于所选的材料、叶片配置、百叶窗深度、密封类型,以及通过百叶窗通风区流速。
	
		A.2.1.2 制造商根据所选的百叶窗类型,提供以下资料:
	
		    a)压降曲线图(参见图A.5);
	
		    b)透水曲线图(参见图A.6);
	
		    c)通风面积表(参见表A.1);
	
		    d)动态防雨测试数据表(参见表A.2);
	
		    e)最大尺寸;
	
		    f)防沙测试数据表(见表B.4)。
		
			
		
			A.2.2 确定百叶窗可用的通风面积
		
			A.2.2.1 确定百叶窗所需的通风面积,见式(A.3):
		
			A.2.2.2 百叶窗的推荐通风区流速取决于可接受的压降或防雨性能。根据百叶窗所需的通风面积来确定百叶窗尺寸,并满足可接受的压降或防雨性能。
			
				
				
			
				
					
				
					
						 
				
			
		
	
				A.2.3 针对压降的百叶窗选择
			
				    例题:已知百叶窗设计通风量23000m3/h,最大压降42Pa,根据图A.5、表A.1,确定百叶窗的尺寸。
			
				    根据图A.5,对于压降42Pa,推荐的通风区流速为4.7m/s。
			
				    百叶窗所需的通风面积为23000÷4.7÷3 600=1.36㎡。
			
				    根据表A.1,选择宽高为2.1mx1.2m的百叶窗。也可采用其他满足最小通风面积要求的百叶窗,例如1.2mx2.1m。
			

					A.2.4 针对静态防雨性能的百叶窗选择
				
					    静态防雨性能,需进行静态防雨测试,用开始透水点通风区流速来表示。百叶窗的静态防雨测试结果偏于保守,实际的静态防雨性能一般会更好。百叶窗是在静止的空气中进行该测试,正常使用时暴风雨可能会造成透水。
				
					    例题:已知百叶窗设计通风量6.4m3/s,根据图A.5、图A.6以及表A.1,在制造商提供的某款百叶窗中,确定满足静态防雨性能的百叶窗最小尺寸。
				
						    图A.6表明,开始透水点通风区流速3.9m/s。推荐采用3.8m/s作为保守的通风区流速,并假定零风力条件。
					
						    针对6.4m3/s的条件确定百叶窗的尺寸:通风面积为6.4/3.8=1.68㎡。
					
						    根据图A.5,3.8m/s通风区流速对应百叶窗压降为22Pa。
					
						    根据表A.1,通风面积1.77㎡对应百叶窗尺寸为2.1mx1.5m。
A.2.5 针对动态防雨性能的百叶窗选择
						
							
							
						
					A.2.5 针对动态防雨性能的百叶窗选择
							    百叶窗的动态防雨性能,宜采用动态防雨测试来模拟风与雨的共同影响。如果需要具有更高的防雨要求或者更可靠的性能,选择的百叶窗需通过防雨测试。
						
							    针对动态防雨性能要求非常高的应用(例如电气开关所在的区域),确定动态防雨性能4级的百叶窗尺寸。针对少量的透水可以忽略,或是偶尔的清理工作问题不大的应用(例如带有防滴型电机的水泵或风机所在的区域),那么推荐使用防雨等级3的百叶窗。动态防雨性能3级的百叶窗适用于大多数应用。
						
							    例题:已知百叶窗设计通风量6.4m3/s,动态防雨性能3级,阻雨率95%,最大压降为50Pa。根据图A.5以及表A.1、表A.3,确定满足防雨性能的百叶窗最小尺寸。
						
							    制造商提供百叶窗测试数据如表A.2所示:受测百叶窗通风量=180m3/min,百叶窗核心面积=1.0mx1.0m(测试百叶窗的标准尺寸),核心区流速=3.0m/s,通风区流速=6.2m/s。
						
							    则百叶窗所需的通风面积为6.4/6.2=1.03㎡。
						
							    根据表A.3,1.05mx2.1m的百叶窗,通风面积1.13㎡,适用。而根据图A.5,压降为72Pa,不满足最大压降为50Pa的要求。
						
							    如果希望更小的压降,那么宜选择更大的通风面积。
						
							    百叶窗选择1.2mx2.1m,通风面积为1.31㎡。通风区流速为6.4/1.31=4.89m/s。根据图A.5,压降为47Pa。因此1.2mx2.1m的百叶窗满足动态防雨性能3级,压降小于50Pa。
						

							A.2.6 防虫网、防鸟网的选择
							
								
							
								
						
					
								    防虫网、防鸟网能够防止杂物进入百叶窗,并保持其最大程度的空气流动。然而,防虫网、防鸟网会被碎屑和污物堵塞,也会对百叶窗的压降和防雨性能造成影响。
							
								    由于防虫网、防鸟网对百叶窗有不利影响,百叶窗测试时不安装任何形式的丝网。这样做是为了在不同条件下,比较的产品尽可能相同,同时,也是因为安装在百叶窗上的丝网种类繁多,不可能确定一个特定的被普遍使用的标准丝网。
							
								    为了评估丝网的影响,AMCA 501-2017对单独的一个百叶窗进行了4次测试,一次没有丝网和3次不同丝网。测试一,没有丝网,创建了百叶窗性能的各项基础数据,包括通风量、压降和透水量等。进行了不同丝网的3次测试,并把测试结果与测试一的进行比较。详细的测试数据如表A.4所示。
							
									    以上测试表明,丝网对百叶窗的性能有影响,随着选用的丝网的不同,效果也不同。丝网实际上对百叶窗的防雨性能起到了积极作用,对通风性能方面起了消极作用。
								
									A.2.7 其他因素
									
							
										A.2.7.1 其他因素是指对百叶窗最终性能造成影响的因素。在采用制造商提供的测试数据时,宜根据具体使用环境进行分析判断。
									
										A.2.7.2 百叶窗叶片总变形的挠度允许值为L/120,其中L为支撑点间距离。
									
										A.2.7.3 百叶窗的选择宜考虑百叶窗的周围环境。挑檐、突出物、障碍物、相邻的墙壁都会造成气流改变,从而对百叶窗的性能造成影响。
									
										A.2.7.4 如果建筑物内空气需要通过管道系统从百叶窗流入或流出,宜采用适当的设计使空气能够均匀地通过百叶窗的通风区。如果管道系统设计不当,流过百叶窗的速度分布就会有所变化,进而影响通风效果。
									
										A.2.7.5 百叶窗的压降和静态防雨性能等测试是在实验室无风或特定风力条件下进行的。在极端的天气条件下,雨水会透过百叶窗,因此宜设置地漏。
									
										A.2.7.6 通风测试是基于零风力条件下进行的。一定的风力条件会对通风性能造成影响。风速还会对百叶窗产生结构安全影响。
									
										A.2.7.7 百叶窗通风面积宜减去百叶窗通风区内的加劲肋面积。加劲肋会增加百叶窗的压降。
								
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:A.1 百叶窗通风面积计算方法
 - 下一节:附录B(规范性附录)百叶窗防沙性能测试
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类和标记
 - 4.1 分类和代号
 - 4.2 标记
 - 5 一般要求
 - 5.1 材料
 - 5.2 配件
 - 6 要求
 - 6.1 外观
 - 6.2 尺寸偏差
 - 6.3 性能要求
 - 7 试验方法
 - 7.1 外观
 - 7.2 尺寸偏差
 - 7.3 性能检测
 - 8 检验规则
 - 8.1 检验类别
 - 8.2 出厂检验
 - 8.3 型式检验
 - 9 标志、包装、运输和贮存
 - 9.1 产品标志
 - 9.2 产品合格证书
 - 9.3 包装
 - 9.4 运输和贮存
 - 附录A(资料性附录)百叶窗的计算和选择
 - A.1 百叶窗通风面积计算方法
 - A.2 百叶窗的选择
 - 附录B(规范性附录)百叶窗防沙性能测试
 - B.1 测试装置
 - B.2 试验用沙的颗粒级配
 - B.3 沙粒分布的预试验
 - B.4 防沙试验
 - B.5 测试结果和计算示例
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475