B.3 沙粒分布的预试验
	B.3.1 9个边长为25mm的方形纸板,贴上双面胶带。每一个方形纸板都先单独标识和称重,然后固定在防沙百叶窗上,排成三行三列,见图B.5。
	B.3.2 两个条形纸板在测试管道中直立固定,高度约为25mm,宽度为整个测试管道的宽度,并贴上双面胶带。两个条形纸板距离防沙百叶窗表面分别为250mm和350mm,见图B.6。
	B.3.3 在主风机关闭、注沙电机运行时,把特定数量的试验用沙导入注沙设备中。检查防沙百叶窗上9个方形纸板的沙粒的均匀分布情况。方形纸板拆下后应单独称重,任意两个方形纸板的沙粒质量的差异比例不应超过4:1。检查条形纸板,确定沙粒是否只附着在条形纸板的下侧。如果检查结果不合要求,应定向调整分散管,并重复上面的测试,直到该项沙粒分布的预实验符合要求。