11.4 其余附属配套件的安装
11.4.1 滤波器安装应符合下列规定:
1 在安装滤波器时,应将壁板和滤波器接触面的油漆清除干净,滤波器接触面的导电性应保持良好;应按设计要求在滤波器接触面放置导电衬垫,并应用螺栓固定、压紧,接触面应严密;
2 滤波器应按设计位置安装;不同型号、不同参数的滤波器不得混用;
3 电源滤波器与信号滤波器应分开安装,并应保持2m以上的距离,且不得混合安装;
4 滤波器两端电缆线应吊挂标识牌;
5 滤波器的支架安装应牢固可靠,并应与壁板有良好的电气连接。
11.4.2 截止波导窗施工应符合下列规定:
1 波导芯、波导围框表面油脂污垢应清除,并应用锡钎焊将波导芯、波导围框焊成一体;焊接应可靠、无松动,不得使波导芯焊缝开裂;
2 截止波导窗与壁板的连接应牢固、可靠、导电密封;采用焊接时,截止波导窗焊缝不得开裂;
3 通风风管与截止波导窗连接宜采用非金属软连接,连接孔应在截止波导窗围框的上端,不得在截止波导窗芯体上打孔。
11.4.3 电磁屏蔽玻璃安装应符合下列规定:
1 电磁屏蔽玻璃四周外延的金属网应平整无破损;
2 电磁屏蔽玻璃四周的金属网和电磁屏蔽玻璃框连接处应进行去锈除污处理,并应采用压接方式将二者连接成一体;连接应可靠、无松动,导电密封应良好;
3 安装电磁屏蔽玻璃时用力应适度,电磁屏蔽玻璃与电磁屏蔽壳体的连接处不得破碎。
11.4.4 截止波导管安装应符合下列规定:
1 截止波导窗与壁板的连接应牢固、可靠、导电密封;
2 截止波导管采用焊接方式安装时,焊接前应采取保护措施,防止焊渣进入内壁。
11.4.5 信号接口板安装应符合下列规定:
1 信号接口板与壁板的连接应牢固、可靠、导电密封;
2 信号接口板焊接方式安装前应对表面采取防止损伤信号接口板表面导电镀层及信号转接插座的保护措施。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:11.3 电磁屏蔽门安装
- 下一节:11.5 其他施工要求
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 施工要求
- 3.2 材料、设备要求
- 3.3 施工验收
- 4 室内装饰装修
- 4.1 一般规定
- 4.2 吊顶
- 4.3 隔墙
- 4.4 地面
- 4.5 活动地板
- 4.6 内墙、顶棚及柱面
- 4.7 门窗及其他
- 4.8 施工验收
- 5 配电系统
- 5.1 一般规定
- 5.2 电气装置
- 5.3 配电线路
- 5.4 照明装置
- 5.5 施工验收
- 6 防雷与接地系统
- 6.1 一般规定
- 6.2 防雷与接地装置
- 6.3 接地线
- 6.4 施工验收
- 7 空调系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 空调设备安装
- 7.3 风管、风管部件制作与安装
- 7.4 空调系统调试
- 7.5 施工验收
- 8 给水排水系统
- 8.1 一般规定
- 8.2 管道安装
- 8.3 试验与验收
- 9 综合布线及网络系统
- 9.1 一般规定
- 9.2 线缆敷设
- 9.3 机柜机架安装
- 9.4 设备安装
- 9.5 设备调试
- 9.6 施工验收
- 10 监控与安全防范系统
- 10.1 一般规定
- 10.2 配管配线与敷设
- 10.3 设备安装
- 10.4 系统调试
- 10.5 施工验收
- 11 电磁屏蔽系统
- 11.1 一般规定
- 11.2 电磁屏蔽结构体施工
- 11.3 电磁屏蔽门安装
- 11.4 其余附属配套件的安装
- 11.5 其他施工要求
- 11.6 电磁屏蔽效能自检
- 11.7 电磁屏蔽施工验收
- 12 微模块
- 12.1 一般规定
- 12.2 安装与调试
- 12.3 施工验收
- 13 集装箱数据中心
- 13.1 一般规定
- 13.2 安装
- 13.3 调试
- 13.4 施工验收
- 14 综合测试
- 14.1 一般规定
- 14.2 温度、相对湿度
- 14.3 空气尘埃粒子浓度
- 14.4 照度
- 14.5 噪声
- 14.6 电磁屏蔽
- 14.7 接地电阻
- 14.8 供电电源质量
- 14.9 无线电骚扰环境场强和工频磁场场强
- 14.10 综合布线系统
- 14.11 静电防护
- 14.12 系统功能测试
- 14.13 设计负荷测试
- 15 竣工验收
- 15.1 一般规定
- 15.2 竣工验收条件
- 15.3 竣工验收程序
- 附录A 配电系统验收记录表
- 附录B 防雷与接地装置验收记录表
- 附录C 空调系统测试记录表
- 附录D 线缆及光缆综合布线系统工程性能测试记录表
- 附录E 监控与安全防范系统功能检测记录表
- 附录F 电磁屏蔽室屏蔽效能测试记录表
- 附录G 电磁屏蔽室工程验收表
- 附录H 数据中心综合测试记录表
- 附录J 工程符合性验收表
- 附录K 工程竣工验收表
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475