- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 施工要求
- 3.2 材料、设备要求
- 3.3 施工验收
- 4 室内装饰装修
- 4.1 一般规定
- 4.2 吊顶
- 4.3 隔墙
- 4.4 地面
- 4.5 活动地板
- 4.6 内墙、顶棚及柱面
- 4.7 门窗及其他
- 4.8 施工验收
- 5 配电系统
- 5.1 一般规定
- 5.2 电气装置
- 5.3 配电线路
- 5.4 照明装置
- 5.5 施工验收
- 6 防雷与接地系统
- 6.1 一般规定
- 6.2 防雷与接地装置
- 6.3 接地线
- 6.4 施工验收
- 7 空调系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 空调设备安装
- 7.3 风管、风管部件制作与安装
- 7.4 空调系统调试
- 7.5 施工验收
- 8 给水排水系统
- 8.1 一般规定
- 8.2 管道安装
- 8.3 试验与验收
- 9 综合布线及网络系统
- 9.1 一般规定
- 9.2 线缆敷设
- 9.3 机柜机架安装
- 9.4 设备安装
- 9.5 设备调试
- 9.6 施工验收
- 10 监控与安全防范系统
- 10.1 一般规定
- 10.2 配管配线与敷设
- 10.3 设备安装
- 10.4 系统调试
- 10.5 施工验收
- 11 电磁屏蔽系统
- 11.1 一般规定
- 11.2 电磁屏蔽结构体施工
- 11.3 电磁屏蔽门安装
- 11.4 其余附属配套件的安装
- 11.5 其他施工要求
- 11.6 电磁屏蔽效能自检
- 11.7 电磁屏蔽施工验收
- 12 微模块
- 12.1 一般规定
- 12.2 安装与调试
- 12.3 施工验收
- 13 集装箱数据中心
- 13.1 一般规定
- 13.2 安装
- 13.3 调试
- 13.4 施工验收
- 14 综合测试
- 14.1 一般规定
- 14.2 温度、相对湿度
- 14.3 空气尘埃粒子浓度
- 14.4 照度
- 14.5 噪声
- 14.6 电磁屏蔽
- 14.7 接地电阻
- 14.8 供电电源质量
- 14.9 无线电骚扰环境场强和工频磁场场强
- 14.10 综合布线系统
- 14.11 静电防护
- 14.12 系统功能测试
- 14.13 设计负荷测试
- 15 竣工验收
- 15.1 一般规定
- 15.2 竣工验收条件
- 15.3 竣工验收程序
- 附录A 配电系统验收记录表
- 附录B 防雷与接地装置验收记录表
- 附录C 空调系统测试记录表
- 附录D 线缆及光缆综合布线系统工程性能测试记录表
- 附录E 监控与安全防范系统功能检测记录表
- 附录F 电磁屏蔽室屏蔽效能测试记录表
- 附录G 电磁屏蔽室工程验收表
- 附录H 数据中心综合测试记录表
- 附录J 工程符合性验收表
- 附录K 工程竣工验收表
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
京公网安备110105014475