4.7 门窗及其他
4.7.1 门窗及其他施工应包括门窗、门窗套、窗帘盒、暖气罩、踢脚板等制作与安装。
4.7.2 安装门窗前应进行下列检查:
1 门窗的品种、规格型号、功能、尺寸、开启方向、平整度、外观质量应符合设计要求,附件应齐全;
2 门窗洞口位置、尺寸及安装面结构应符合设计要求。
4.7.3 门窗的运输、存放应符合下列规定:
1 木门窗应采取防潮措施,不得碰伤、沾污和暴晒;
2 塑钢门窗安装、存放环境温度应低于50℃;
3 塑钢门窗存放处应远离热源;
4 环境温度低于0℃时,塑钢门窗安装前应在室温下放置24h;
5 铝合金、塑钢、不锈钢门窗的保护贴膜在验收前不得损坏;
6 在运输、存放铝合金、塑钢、不锈钢门窗时应稳定立放,并应用软质材料相隔;
7 钢质防火门安装前不应拆除包装,并应存放在清洁、干燥的场所,不得磨损和锈蚀。
4.7.4 各类门的安装应符合下列规定:
1 安装位置应符合设计要求,并应平整、牢固;
2 开闭方向应符合设计要求;
3 推拉门与门框接缝应严密、推拉灵活;
4 平开门与门框接缝应严密、开闭自如;
5 自由门与门框的缝隙应一致。
4.7.5 玻璃安装应按本标准第4.3.7条的有关规定执行。
4.7.6 门窗框与洞口的间隙应填充弹性材料,并用密封胶密封,密封处应严密、均匀、美观。
4.7.7 门窗安装除应执行本标准外,尚应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的有关规定。
4.7.8 门窗套、窗帘盒、暖气罩、踢脚板等制作与安装应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210的有关规定。其装饰面应光洁、平整、色泽一致、线条顺直、接缝严密,不得有裂缝、翘曲和损坏。
- 上一节:4.6 内墙、顶棚及柱面
- 下一节:4.8 施工验收
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 施工要求
- 3.2 材料、设备要求
- 3.3 施工验收
- 4 室内装饰装修
- 4.1 一般规定
- 4.2 吊顶
- 4.3 隔墙
- 4.4 地面
- 4.5 活动地板
- 4.6 内墙、顶棚及柱面
- 4.7 门窗及其他
- 4.8 施工验收
- 5 配电系统
- 5.1 一般规定
- 5.2 电气装置
- 5.3 配电线路
- 5.4 照明装置
- 5.5 施工验收
- 6 防雷与接地系统
- 6.1 一般规定
- 6.2 防雷与接地装置
- 6.3 接地线
- 6.4 施工验收
- 7 空调系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 空调设备安装
- 7.3 风管、风管部件制作与安装
- 7.4 空调系统调试
- 7.5 施工验收
- 8 给水排水系统
- 8.1 一般规定
- 8.2 管道安装
- 8.3 试验与验收
- 9 综合布线及网络系统
- 9.1 一般规定
- 9.2 线缆敷设
- 9.3 机柜机架安装
- 9.4 设备安装
- 9.5 设备调试
- 9.6 施工验收
- 10 监控与安全防范系统
- 10.1 一般规定
- 10.2 配管配线与敷设
- 10.3 设备安装
- 10.4 系统调试
- 10.5 施工验收
- 11 电磁屏蔽系统
- 11.1 一般规定
- 11.2 电磁屏蔽结构体施工
- 11.3 电磁屏蔽门安装
- 11.4 其余附属配套件的安装
- 11.5 其他施工要求
- 11.6 电磁屏蔽效能自检
- 11.7 电磁屏蔽施工验收
- 12 微模块
- 12.1 一般规定
- 12.2 安装与调试
- 12.3 施工验收
- 13 集装箱数据中心
- 13.1 一般规定
- 13.2 安装
- 13.3 调试
- 13.4 施工验收
- 14 综合测试
- 14.1 一般规定
- 14.2 温度、相对湿度
- 14.3 空气尘埃粒子浓度
- 14.4 照度
- 14.5 噪声
- 14.6 电磁屏蔽
- 14.7 接地电阻
- 14.8 供电电源质量
- 14.9 无线电骚扰环境场强和工频磁场场强
- 14.10 综合布线系统
- 14.11 静电防护
- 14.12 系统功能测试
- 14.13 设计负荷测试
- 15 竣工验收
- 15.1 一般规定
- 15.2 竣工验收条件
- 15.3 竣工验收程序
- 附录A 配电系统验收记录表
- 附录B 防雷与接地装置验收记录表
- 附录C 空调系统测试记录表
- 附录D 线缆及光缆综合布线系统工程性能测试记录表
- 附录E 监控与安全防范系统功能检测记录表
- 附录F 电磁屏蔽室屏蔽效能测试记录表
- 附录G 电磁屏蔽室工程验收表
- 附录H 数据中心综合测试记录表
- 附录J 工程符合性验收表
- 附录K 工程竣工验收表
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475